有经验的朋友来聊聊 要设计个剧院的空调 使用全空气系统 设计需注意什么
yuan54497070
2010年10月12日 19:44:12
来自于中央空调
只看楼主

有经验的朋友来聊聊 要设计个剧院的空调 使用全空气系统 设计需注意什么

有经验的朋友来聊聊 要设计个剧院的空调 使用全空气系统 设计需注意什么
yuan54497070
2010年10月12日 19:51:01
2楼
一个剧院工程 空调使用全空气系统 是否每层都需要空调机房呢 地下室有螺杆冷冻水机组 是不是机组出来的冷冻水供到各各空调机组中 关键是送风口 回风口 的设置 还有就是新风 整个建筑外墙都是玻璃幕 新风使用吊顶式机组好么 是不是需要设风井进新风 需要新风机房不 另外空调机组上的新风从哪来呢 是不是新风系统中得有根风管接到空调机组上 对于每个房间来说 是不是要有空调包括送风回风、新风、排风无外窗房间还得排烟这些系统 没做过全空气的空调系统 更没做过单体6W平米的商业+展览+剧场这样的综合建筑 麻烦有经验的朋友来给说说了
回复
yuan54497070
2010年10月12日 19:53:24
3楼
建筑中间部分顶棚为钢屋架弧形顶 周围有部分地方是混凝土顶 中间部分的土建风道出屋面后怎么处理呢
回复
小赖xiaolai
2014年11月29日 10:15:35
4楼
非常好啊,学习了!
回复
ank1980
2014年11月29日 19:30:47
5楼
这个比较空洞
不好说
回复
lyj79997
2014年12月11日 16:38:31
6楼
剧院最好采用座椅送风,根据焓湿图确定好各状态点,计算要仔细,辅助区按常规设计,消声隔振要做好。
回复
xinghc2014
2014年12月11日 17:14:51
7楼
这个,我也不明白呢。不过空调机我觉得还是一层一个比较好。机房放在这层的边上
回复
qq_1395235715982
2014年12月12日 13:17:34
8楼
顶了,我也等着回答看看,同样不了解
回复
qq_1418477923892
2014年12月13日 21:54:41
9楼
本帖最后由 去年十月 于 2014-12-13 21:57 编辑

座位下送风,新风直接由组合式空气处理机带掉,新风从风井引风,最好每层设置机房
回复
allwilling
2014年12月16日 19:11:51
10楼
请问座位送风,那座椅要专用的吗?有样本吗?麻烦推荐几个品牌。