SRC柱与钢梁相交 出现 节点域抗剪超限
xingzhe045
xingzhe045 Lv.5
2010年10月11日 17:50:28
只看楼主

SRC柱与钢梁相交 出现 节点域抗剪超限基本情况:柱:1000x1000SRC柱 腹板20,高600,翼缘30,宽300,钢梁:550x700,腹板15 翼缘35梁边与柱外边是平齐的,也就是说,梁柱中心线不重合。超限情况如下: ** 节点域抗剪超限 N-C= 13 ( 31)Vjy=-11818. > FFC=0.33*fc*H*B= 9037.平面上没有报红,请问是什么原因造成的,要怎么处理?

SRC柱与钢梁相交 出现 节点域抗剪超限
基本情况:
柱:1000x1000SRC柱 腹板20,高600,翼缘30,宽300,
钢梁:550x700,腹板15 翼缘35

13.jpg
梁边与柱外边是平齐的,也就是说,梁柱中心线不重合。
超限情况如下:
** 节点域抗剪超限 N-C= 13 ( 31)Vjy=-11818. > FFC=0.33*fc*H*B= 9037.
平面上没有报红,

请问是什么原因造成的,要怎么处理?
谢谢

13.jpg

xingzhe045
2010年10月11日 17:52:33
2楼
在抗规找到这些:
 D.1.2 核芯区截面有效验算宽度,应按下列规定采用:

  1 核芯区截面有效验算宽度,当验算方向的梁截面宽度不小于该侧柱截面宽度的1/2时,可采用该侧柱截面宽度,当小于柱截面宽度的1/2时,可采用下列二者的较小值:

  bj = bb + 0.5 hc (D.1.2-1)

bj = bc (D.1.2-2)

  式中bj——节点核芯区的截面有效验算宽度;

    bb ——梁截面宽度;

    hc——验算方向的柱截面高度;

    bc——验算方向的柱截面宽度。

  2 当梁柱的中线不重合且偏心距不大于柱宽的1/4时,核芯区的截面有效验算宽度可采用上款和下式计算结果的较小值。

  bj = 0.5 ( bb + bc ) + 0.25 hc - e (D.1.2-3)

  式中e——梁与柱中线偏心距。

  D.1.3 节点核芯区组合的剪力设计值,应符合下列要求:

  Vj ≤ 1 ( 0.30 ηj fc bj hj ) / γRE

  式中ηj——正交梁的约束影响系数,楼板为现浇,梁柱中线重合,四侧各梁截面宽度不小于该侧柱截面宽度的1/2,且正交方向梁高度不小于框架梁高度的3/4时,可采用1.5,9度时宜采用1.25,其他情况均采用1.0;

    hj——节点核芯区的截面高度,可采用验算方向的柱截面高度;

    γRE ——承载力抗震调整系数,可采用0.85。

  D.1.4 节点核芯区截面抗震受剪承载力,应采用下列公式验算:

   Vj ≤1 [ 1.1 ηj ft bj hj + 0.05 ηj N bj / bc + fyv Asvj ( hb0 - a's ) / s ] / γRE ( D.1.4-1 )

  9度时

Vj ≤1 [ 0.9 ηj ft bj hj + fyv Asvj ( hb0 - a's ) / s] / γRE ( D.1.4-2 )
  
  式中N——对应于组合剪力设计值的上柱组合轴向压力较小值,其取值不应大于柱的截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值的乘积的50%,当N为拉力时,取N=0;

    fyv——箍筋的抗拉强度设计值;

    ft——混凝土轴心抗拉强度设计值;

    Asvj——核芯区有效验算宽度范围内同一截面验算方向箍筋的总截面面积;

    S——箍筋间距。
回复
xingzhe045
2010年10月11日 17:54:03
3楼
在CECS 230-2008上找到下面这些:
01.jpg
02.jpg

请问如何处理?
谢谢
回复
xingzhe045
2010年10月12日 13:38:10
4楼
出现新状况了,
我拿掉与柱相交的 1000x200 暗梁后,这个 节点域抗剪超限 就没有了,

请高手发表下看法,谢谢......
回复
xingzhe045
2010年10月13日 14:21:24
5楼
help,
有懂的人帮帮我啊......
谢谢
回复
sifan2010
2010年10月13日 15:56:32
6楼
说明你的节点域超限是由于混凝土暗梁引起的。请问你为何要设置1000x200的暗梁? 如果你是为了倒荷载,只需设置100*100的虚梁。 至于为何超限,可能有以下两个原因:1.你设置这么大的暗梁,PKPM程序考虑了其刚度,其承受的荷载也比较大。2. 此暗梁与柱斜交,程序计算是否正确?
回复
xingzhe045
2010年10月13日 16:46:57
7楼
谢楼上,
因为角柱之前没有梁拉住,专家提出来,需要采取一些措施。
但是建筑对净空有要求,就只能做200深的暗梁,
我与同事讨论过这个问题,就是这根1000x200的梁,是否需要放到计算模型里去,结论不一。
当不调整剪力时,没有这个节点报错,之前这根梁也就一直放在模型里。
我现在的模型是拿掉暗梁了,但是对于这个超限信息,还不是很理解。
谢谢
回复