高层排水安装了阻火圈是否还要装套管?
风卷云
风卷云 Lv.3
2010年10月04日 18:00:41
只看楼主

如题,请问高层雨污水穿越楼板安装了阻火圈是否还要装套管?如何安装?谢谢!

如题,请问高层雨污水穿越楼板安装了阻火圈是否还要装套管?如何安装?谢谢!
免费打赏
tangchaoyhl
2010年12月30日 11:53:36
12楼
学习了
回复
zozmad
2014年09月03日 10:51:01
13楼
穿楼板部分一般不考虑防水,加了阻火圈没有必要加套管
回复
低调人生
2014年09月03日 11:58:35
14楼
piao1981910 发表于 2010-10-9 15:51 我建议某些人不懂不要在这瞎灌水,比如4楼的!哪条规范上写了污水排水管不用安装套管!!正确的做法是,高层 …规范要求是两种做法,一种是加阻火圈;一种是加防火套管。通常是加设阻火圈,但对于建筑来说还应设套管,即穿过墙板、楼板应设套管。而现场实际做法是只加阻火圈,而不设套管。你说的是规范,人家说的是实际情况。都可以供参考。
回复
hetae
2014年09月03日 14:54:02
15楼
我见的都加了,功能不同嘛,加了阻火圈不要套管的纯粹是偷工减料。
回复
wuyueaizhouhan
2014年09月05日 10:12:50
16楼
加阻火圈就行了,立管位置加套管,个人认为可以不加
回复
wuyueaizhouhan
2014年09月05日 10:14:02
17楼
czjzsjyjy 发表于 2010-12-25 16:49 套管主要用于防水,阻火圈主要用于防火,两者都要加套管防水?那么结构板上的防水做来是摆设?洞口的防水必须做好就行,加套管,没啥必要哈。
回复
yxt119
2014年09月12日 16:31:18
18楼
规范只说高层塑料管穿楼板要设阻火装置,如果用铸铁管我觉得就是预留洞,然后混凝土封堵是不是就可以了。如果是需加阻火装置,规范也很明确是阻火圈或防火套管