结构设计校对要点
doreen72001
2006年01月11日 21:11:51
只看楼主

校对要点 1.桩位布置图:抗拔桩40d,其余桩偏位;说明;沉降观测点;地梁上GZ; 2.承台布置图:地梁相交处设吊筋;电梯底标高;底层隔墙下应设地梁;地梁上设GZ(a..楼梯间;b.排窗下GZ;c.建筑装是小柱)地梁宽度是否有特殊要求;集水坑;坡道;柱涂阴影;沉降观测点; 3.柱定位平面:底层柱定位需考虑出屋面的关系,异形柱,柱箍筋慎用弯钩拉结。 4.承台地梁:承台地梁的顶标高,底层排窗下加GZ时注意门洞位置是没有的。

校对要点
1.桩位布置图:抗拔桩40d,其余桩偏位;说明;沉降观测点;地梁上GZ;
2.承台布置图:地梁相交处设吊筋;电梯底标高;底层隔墙下应设地梁;地梁上设GZ(a..楼梯间;b.排窗下GZ;c.建筑装是小柱)地梁宽度是否有特殊要求;集水坑;坡道;柱涂阴影;沉降观测点;
3.柱定位平面:底层柱定位需考虑出屋面的关系,异形柱,柱箍筋慎用弯钩拉结。
4.承台地梁:承台地梁的顶标高,底层排窗下加GZ时注意门洞位置是没有的。
5.结构平面:楼层特殊标高(卫生间,配电间,小屋面,电梯机房);排窗下窗台GZ及压顶;板厚及配筋变化(挑出部分;卫生间;配电间;绿化屋面;较重的荷载;电梯机房;消防前室);是否有高窗;特殊节点做法是否标注;雨蓬及相关构造及泄水孔;女儿墙GZ及挑梁端部的GZ;出屋面楼梯间的雨蓬;管道井及尺寸;详图索引关系;空调板位置及与柱关系;结构找坡;上人屋面面层较厚;板面高低差上筋断开;下筋也断开;高层转角处加GZ;屋面梁高小于700照样加腰筋;荷载排风机房(3.5),空调机房(5.0);对称板筋必相等;雨蓬的标高;室内外高差时,梁边线为实线;板筋:长度,板厚不一致时,钢筋是否已断。
6.梁配筋平面图:梁布置是否与板布置相同;吊筋是否遗漏;吊筋的大小;电梯机房的吊钩及承重梁;抗扭梁及配筋;主次梁搁置关系;梁遇楼梯间处标高是否一致;梁平面图中注意板筋与梁筋的图层的区别,修改梁筋时注意通长筋。
7.楼梯图:楼梯的梯梁与墙的位置;楼梯间窗的位置与梁的关系;底层梯梁标高;电梯若为砖砌,注意需在门顶标高位置附加一道圈梁。
8.墙体做法:电梯间及配电架,女儿墙实砌;墙体荷载是否输入准确;
9.PK楼面荷载输入时应注意板面荷载为(板厚加0.05)。
10.注意:300宽梁上翻后,墙体会突出50。
11.注意:楼梯梁半平台位置与楼面梁不能拉通。

ougaogong
2006年01月11日 21:50:05
2楼
说的好是好,似乎我以前看过了,如果是转贴的话,希望注明。
回复
wcxuea
2006年01月12日 12:36:14
3楼
恩,挺有用
回复
kiamartin
2006年01月12日 13:06:41
4楼
不错啊!
回复
jiangxinfei
2006年04月19日 17:53:59
5楼
用google搜一下,起码有十几条
回复
linyuchuan
2008年08月09日 15:22:47
6楼
1、结构体系、结构布置、荷载、强度、刚度、构造、计算,等等,均应符合规范要求(规范用词为“宜”、“可”的,也应尽可能执行,有不少设计人员认为可不执行,是不对的),不能只要求不违反规范的强制性条文。《建设工程质量管理条例》(2000年1月30日国务院令第279号)和《建设工程勘察设计管理条例》(2000年9月25日国务院令第293号)都规定:“设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的”,要“责令改正,处10万元以上30万元以下罚款”,我国的国家设计规范都是强制性标准。
2、规范未列入的结构体系(如异形柱框架结构,当地已有地方规程的除外)及超高超限建筑应进行专项审查。
3、要安全可靠,但不要太浪费保守,要合理经济,在正常施工条件下,按我国规范设计是能够保证工程安全的。
4、要方便施工:如混凝土强度等级种类不要太多(商品混凝土1个强度等级级差,价格约差10元/m3,大约影响建筑造价2元/m2,在一个构件内配筋不要太复杂(钢筋直径及根数不要有太多种)。
5、设计要考虑施工质量等因素,如民工素质、压价竞争、行贿送礼、偷工减料、伪劣建材(如地条钢屡禁不绝)、垂直度偏差、混凝土保护层厚度偏差,等等,施工的结果与设计的理论条件是有较大差距的,切不要太理想化。
回复
liuqin731
2008年08月13日 16:51:19
7楼
欢迎大家交流46608507结构
回复