请教超高层建筑水系统空调板换和二次侧设备如何选择
qyxlxz
qyxlxz Lv.6
2010年09月14日 16:56:05
来自于中央空调
只看楼主

本人最近第一次接触超高层建筑,确定采用水系统空调。但是我有一个疑问,就是在中间设备层的板换如何确定二次侧的进出水温度?翻了一些资料有8℃/13℃的,也有8.5℃/13.5℃,还有9℃/14℃的,究竟应该如何选择?另外想问一下实际运行的工况一般是如何的?还有就是二次侧的风机盘管如果按设计工况选择盘管,但实际运行的工况并非如此,那会不会导致设备选型偏小?二次侧设备应该如何选择,要注意什么问题?请各位大侠请教,谢了!

本人最近第一次接触超高层建筑,确定采用水系统空调。但是我有一个疑问,就是在中间设备层的板换如何确定二次侧的进出水温度?翻了一些资料有8℃/13℃的,也有8.5℃/13.5℃,还有9℃/14℃的,究竟应该如何选择?另外想问一下实际运行的工况一般是如何的?还有就是二次侧的风机盘管如果按设计工况选择盘管,但实际运行的工况并非如此,那会不会导致设备选型偏小?二次侧设备应该如何选择,要注意什么问题?请各位大侠请教,谢了!
tiamo2003
2010年09月14日 20:37:18
2楼
我也想知道!怎么没人帮忙啊,是不是问题太简单?
回复
cnbbzz
2010年09月14日 23:02:22
3楼
二次侧的末端当然是按实际水温工况选型。可能需要厂家配合。

二次侧的温度当然是越低越好,关键在于那个换热器是否有厂家可以选得到,这也需要厂家配合。
回复
qyxlxz
2010年09月15日 08:38:27
4楼
谢谢回复!问题是实际水温工况好像很难在设计阶段确定,普通的水系统空调一般也都存在设计工况和实际工况不一致的情况
回复
fengyun0061
2010年12月08日 23:06:03
5楼
学习中!期待大家的讨论
回复
snail_yin
2010年12月09日 08:51:29
6楼
高区板换的二次侧的进出水温度一般有一侧的供水温度和板换的换热性能确定。
举例来说,如果一次侧选择常规7-12度,板换的换热温差一般在1-1.5度,这样二次侧供水温度就是8-13或8.5-13.5度。主要区别就是板换的选型不一样。
二次设备应按照二次侧设计供回水温度选择设备型号。
回复
神奇的力量
2013年11月17日 22:26:42
7楼
300高度差高层呢,是否还需要三次侧或四次侧?!!!
回复
mcorelone
2013年11月18日 12:45:22
8楼
谢谢楼主分享······
回复
kenny1984515
2013年11月21日 19:46:22
9楼
6楼正解。选二次侧的风机盘管当然要按照进出水温度下的冷量。
回复

相关推荐

APP内打开