小区的雨水利用如何弃流初期雨水。
hench
hench Lv.5
2010年08月31日 18:12:24
来自于纯水系统
只看楼主

小区的雨水利用如何弃流初期雨水,如果把雨水利用和中水回用结合,是否可行呢,也没有大侠有这方面的经验啊。

小区的雨水利用如何弃流初期雨水,如果把雨水利用和中水回用结合,是否可行呢,也没有大侠有这方面的经验啊。
sdfang
2010年09月02日 15:08:20
2楼
没有直接做过这样的工程 但是曾经给出过这样的方案 包括工厂区的下雨初期收集水 做这个较为繁琐 需要跟具体的服务面积等诸多因素相结合
回复
hench
2010年09月04日 13:24:51
3楼

有没有这方面的资料提供给大家参考呢。或者是大概说明一下也好啊。在雨水利用规范里面说过撇污井,但是没有大概说明结构,好像周围做过这个的施工单位和设计院也不多。

[ 本帖最后由 hench 于 2010-9-4 13:26 编辑 ]
回复
xjwutao
2010年09月14日 16:24:56
4楼
1、雨水的收集量是多少?汇水面积是多少?收集的雨水水质状况?
2、收集方式:a、管道:设计弃流装置,可以是时间的,也可以是流量的;b、雨水渠:设计弃流井,依据收集的水量设计,基本是弃流掉2mm的降雨量(可参考)。
回复
suqingaa
2010年09月16日 14:19:33
5楼
楼上牛人,受教了~~~
回复
lch879
2010年09月16日 16:42:28
6楼
:lol 学习了!~@!@!@!
回复
zsdjd
2010年09月17日 09:32:50
7楼
这是一个好思路,地球的水资源太贫了,应该想办法利用水,开发水的价值
回复
fsh23
2010年09月23日 10:57:24
8楼
这么说应该可以的,雨废水合用
回复
chenlin
2010年09月27日 15:09:51
9楼
在每根雨水管下做弃流井,大小根据每根管的汇水面积来计算。
回复
dong83gua
2010年10月12日 10:13:18
10楼
我以前做的一个中水回用系统也是考虑雨水收集的,收集雨水后处理复合低很多,有时候BOD进水才20左右。比会用生活污水更容易一些。但是在收集雨水作为中水回用的同时需要考虑到整个系统的负荷冲击。一般采用生物膜法作为生化处理部分耐冲击负荷会更好一些。
雨水收集:建调节池,设溢流堰。弃流初期雨水(一般为15min初期雨水),需要自动化控制。
回复
laoyou1982
2011年03月22日 14:56:04
11楼
最近做了个上海的方案
1、有前期弃流设备了,前期5分钟或者3mm的雨水弃流至污水管道;
2、弃流过后雨水(雨水其实相对很干净的)进入沉淀池;
3、沉淀池的水可以装一套控制系统,在线监控,水质(PH/DO值)好就直接提至清水池,水质差就用过滤装置过滤;
4、使用---变频设备+消毒设备,OK了,绿化灌溉、冲厕、景观补水等都没问题

详细请Email: feengzee@163.com
回复

相关推荐

APP内打开