只看楼主

课本上的说法是制冷剂的密度和粘度要小,这样制冷剂在管道中的流动阻力损失小,可以降低压缩机的功耗或者缩小管道直径 我不明白,流动阻力损失为什么会小,为什么可以降低压缩机的功耗

课本上的说法是制冷剂的密度和粘度要小,这样制冷剂在管道中的流动阻力损失小,可以降低压缩机的功耗或者缩小管道直径
我不明白,流动阻力损失为什么会小,为什么可以降低压缩机的功耗
bbrz
2010年08月23日 11:42:30
2楼
粘度小,流体流动的比摩阻就小,管路压力损失小,因此可以采用更小的管径,节约材料,同时压缩机排气压力可以小一些(应为管路损失小了,冷凝器出口同样的条件下,冷凝器入口压力可以更低些),降低了功耗。
回复
adingkgb
2010年08月25日 16:31:17
3楼
但对于离心式压缩机来说,工质的密度要大点好。
回复
mozarab
2010年09月30日 18:06:21
4楼

密度大了离心力大?
为啥工质的密度越大越好
和压缩机设计有关系吧

离心机对此点的要求,和其他形式的压缩机有所不同
密度大离心力大,达到同样的压头(扬程),对压缩机的直径和转速要求就低,生产加工制造装配成本等各方面的要求也低。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-10-2 15:58 编辑 ]
回复
qq292015823
2012年12月31日 21:06:25
5楼
密度小,分子答,个数少,跑得快,粘度小,没阻力,更轻松。