[摘要] 照明工程设计应考虑安全、适用、节能环保、经济和美观五方面的有机结合,指出安全是基本保证,节能、环保是当前的重要任务。文章分析了选择高效、优质光源、灯具和镇流器是节能的重要因素,灯具对安全的影响,以及镇流器对照明质量及配电线路的影响。[关键词] 照明节能 光源 LED 灯具 防触电分类 镇流器 1 照明节能是照明设计的首要任务 评价照明工程设计的优劣,至少应考虑以下五个要素。 第一、安全:主要是防电击、防火安全。

[摘要] 照明工程设计应考虑安全、适用、节能环保、经济和美观五方面的有机结合,指出安全是基本保证,节能、环保是当前的重要任务。文章分析了选择高效、优质光源、灯具和镇流器是节能的重要因素,灯具对安全的影响,以及镇流器对照明质量及配电线路的影响。

[关键词] 照明节能 光源 LED 灯具 防触电分类 镇流器

1 照明节能是照明设计的首要任务
评价照明工程设计的优劣,至少应考虑以下五个要素。
第一、安全:主要是防电击、防火安全。
第二、适用:满足使用要求,包括必要的照度水平和良好的照明质量,满意的视觉环境。
第三、节能、环保:提高照明系统能效,要求照明器材的环保性能良好,减少对环境的污染和干扰。
第四、经济:合理的初建费用和运行维护费用,良好的性价比。
第五、美观:特别是对于高等级公共建筑、景观照明更有重要的地位。
这五个要素,是一个系统的、完整的概念,缺一不可,必须有机结合。根据不同场所和条件,其着重点可以不同,但是安全是基本保证,适用是通常应满足的要求,节能、环保则是当今以至永久的重要方针。
当前,我们的照明工程设计的主要偏向是一部分项目忽视节能,特别是高档宾馆等公共建筑,在装饰设计中缺乏节能意识的问题比较突出,必须引起电气、照明设计师、建设单位、管理部门高度关注。
节能、环保是当今全球的重大任务,也是我国现代化建筑的基本国策。照明领域的节能是整个节能的一个组成部分,必须给予足够的重视。
2 推广应用高效光源取代低效光源是照明节能的关键因素
2.1 严格限制(乃至禁止)使用白炽灯,推广应用高效光源
(1) 具有129年历史的白炽灯,仍有很多优点,如显色性好,起点简单快捷,调光方便等,但由于其光效太低,完全不适应当前节能减排的方针,严格限制以至逐步淘汰白炽灯使用,是世界各国共同关注的任务,是必然趋势。如澳大利亚于2007年初确定在3年内逐步限制到禁止使用白炽灯;欧盟于2007年3月通过协议,要求3~5年逐步淘汰白炽灯,2008年10月欧盟成员国能源部长要求年底前制订计划,从2010年起禁止销售白炽灯等高耗能家用照明器材;美国在2007年底修订的能源法,确定于2012、2014年前分两批淘汰白炽灯;日、加等国都相应提出了类似的方针。
(2) 我国2004年颁布了《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)[1],规定了严格限制的白炽灯应用及要求;多年来我国十分重视绿色照明,制订了实施计划;2007年财政部和发改委制订了《高效照明产品推广财政补贴资金管理办法》,确定在2008年到2010年三年中,每年推广5000万只高效光源替代白炽灯等低效光源,三年共1.5亿只,实施这个计划,预计可节能290×108 kWh,减排CO2达2900万吨;2008年春通过政府招标采购,确定13家企业提供高效光源,国家给予补贴(城乡居民按50%,大宗用户按30%补贴)。
(3) 当前,应用白炽灯(除特殊需要外)最多的是宾馆、农村和家庭等几类场所。常见的星级宾馆的客房、餐厅、大堂等,白炽灯使用过多,有的一套客房竞达20多只,安装功率达400~800W,足见缺乏节能观念之严重。
(4) 要减少以至逐步淘汰白炽灯,对农村、家庭,除宣传、教育外,主要靠政策性措施;对宾馆,则应对照明工程设计师、装饰设计师、宾馆建设者和管理者进行必要的宣传、培训,增强节能环保意识,提高照明技术水平。有人说,高级宾馆照明要用白炽灯,才能营造舒适的光环境,有一位知名的室内设计师说,需要冷色光场所,应采用荧光灯,需要暖色光的,则应采用白炽灯。这种说法,显然缺乏照明节能意识,也不了解光源特性。当今有多种高效光源,如三基色荧光灯,陶瓷金卤灯和LED灯等,完全可以满足宾馆等建筑照明的各项要求,包括显色性、暖色温、调光以及装饰性等,能营造满意的视觉环境,应把这些要求和高效、节能有机统一。
2.2 限制荧光高压汞灯应用,推广更高效的金属卤化物灯和高压钠灯
(1) 荧光高压汞灯(简称汞灯)和金属卤化物灯(简称金卤灯)相比,其光效低,显色性不好,不利于照明节能和照明质量,所以国标GB50034-2004[1]规定不宜采用汞灯,特别是不应使用光效更低的自镇流汞灯。但是由于汞灯价格较低,至今仍有很多城市的支路、小道,工厂区及居住区道路,以及老企业的车间等场所,仍有不少使用,不仅不利节能和照明质量,也提高了运行费用。其节能改造仍是一个很艰巨的任务,需要帮助使用部门提高节能意识和科学合理的技术经济分析。
(2) 在高大建筑及工业厂房和道路照明,应推广使用金卤灯和高压钠灯。有显色要求的选用金卤灯;显色要求高的应选用陶瓷金卤灯,其光效也更高;对没有显色要求的场所,以及道路照明,可用光效更高的高压钠灯。
2.3 积极推广和合理应用荧光灯
(1) 荧光灯以其高光效及各种优异性能,在公共建筑、居住建筑以及较低的工业场所获得广泛应用。当今,最高效的稀土三基色直管荧光灯光效已达100~105 lm/W,计入镇流器功耗在内的系统光效也能达到90~100 lm/W,显色指数(Ra)达80~85,有各种色温(2700~8000K)可满足不同需要。
(2) 荧光灯的类型及发展
a 管径变细:过去的直管灯多是T12(管径约38mm),上世纪70年代末研制出T8(管径26mm),90年代又研制出T5(管径16mm),其光效提高约10%,耗材更少,更符合节能、环保要求。
b 使用稀土三基色荧光粉,逐步取代卤磷酸钙荧光粉。
c 从灯管形状,除直管(双端)外,有紧凑型(CFL)、环形等,紧凑型包括自镇流和单端荧光灯。
d 新的发展还有高频电磁感应原理制成的无极荧光灯。
(3) 根据不同要求合理选择荧光灯
a 三基色直管荧光灯能效高,适应于所有功能性照明场所,如办公室、教室、医院、一般商场、较低的工业用房间等。
b CFL灯接近点光源,主要用于装饰要求较高的公共建筑,不应在上述功能性照明场所使用;自镇流荧光灯适合于取代原有白炽灯。
c 无极荧光灯最主要特点是使用寿命长,光效、显色性也比较高,主要适用于难以更换光源的场所。
(4) 直管荧光灯的应用应考虑以下要求
a 必须选用细管径(≤26mm)灯管,即T8、T5管,不应再用T12灯管,细管灯光效更高,节能、节材,更环保。
b 必须选用稀土三基色荧光灯,其光效更高、显色性好(Ra>80),寿命更长,符合国标GB50034-2004[1]规定的长时有人工作或停留的场所的显色性要求;虽然其价高,但由于其光效高,达到同样照度时所需要的灯管数比普通卤粉荧光灯管要减少15%~25%,所减少的灯具和镇流器等附件节省的费用足以弥补灯管增加的费用,甚至有多,结果是不增加甚至降低了建设投资,同时降低了运行使用费用,从照明质量、节能和经济效益等各方面都是有利的。
c 选用功率较大的灯管:功能性照明场所应选用不小于4呎长灯管(即T8-36W,T5-28W);除装饰要求特殊外,不应选用2呎长的灯管(即T8-18W,T5-14W)。这种小灯管光效比4呎管低,镇流器功耗相对大,综合计算,用2呎管比4呎管的耗电要增加约35%~40%,对节能很不利。
d 对多数功能性照明场所,照度多在300~750 lx左右,宜选用中色温荧光灯,不宜使用色温在5300K以上的冷色温灯管,更适应环境条件,也更节能。
2.4 关于LED的应用
(1) 十多年前白光发光二极管(LED)的问世,使其进入照明领域成为可能。LED以其优良品质,受到照明界以及社会的广泛关注和重视,并得到了多方面的应用。
(2) LED的主要特点和优点:LED的寿命长,颜色丰富,单色性好,起点快捷,可调光,耐震动,耐气候性能好,使用安全。LED是一种新兴的光源,发展快速,存在的问题正在不断研究解决,光效年年提高,实用光效已达60~80 lm/W,而且还在不断发展,已经成为优质高效光源之一,其前景十分广阔。预计在若干年后,将会广泛应用于室内外照明领域。
(3) LED最具优势的应用场所:时至现在,LED已经在下列场所获得广泛应用,而且取得极好的效果。
a 交通信号灯:其更换维护光源的优势及颜色优势,没有任何其他光源可比。
b 建筑和构筑物的景观照明,包括园林、绿地、雕塑、喷水等景观,特别是要求多色彩变化、动感强的商业场所更具优势。
c 广告牌及其他显示照明。
d 建筑内标志灯、应急疏散标志灯等。
e 汽车尾灯。
(4) 开始应用和可以创新开发应用LED的场所
a 机动车较少的支路、乡村道路、居住区道路等。
b 需要装设节能自熄开关的灯,如住宅及类似建筑的楼梯间、走道、雨蓬灯等,由于自熄频繁开、关,目前都用白炽灯,不适宜用CFL灯,而用LED代替白炽灯,是一个理想的方案,虽很不起眼,由于数量极大,其商业价值也十分可观,其节能潜力也很大。
c 宾馆及类似公共建筑要求装饰性的厅堂照明,宾馆客房需调光的床头灯,夜灯,客房的开门灯等。
d 一般台灯,生产用局部照明灯。
当然,LED的应用场所决不限于此,随着时间的推进,必将逐步扩大其使用范围。
(5) 关于LED的发展,寄语照明界同行:LED是一个发展很快、很有前景的新光源,照明界同行应致力于研究、解决应用于照明领域的技术问题,不断完善自己,提倡实事求是,促进其健康发展,切忌浮躁、夸张和炒作,坚持科学发展道路。
LED是一个半导体器件,需要经组合、封装,配套驱动控制电路,解决好散热问题,组成符合照明要求的完整灯具,是一项涉及光、热、机、电等多学科的系统工程,需要解决很多技术难题,如降低光通衰减,降低色温,提高显色性,处理好散热和对各种参数的影响,以及灯具的各类光分布等,都需要更多科技工作者、企业家脚踏实地做大量工作,潜心、致力、务实、低调,努力成就一个新兴的优质照明产品。
切忌夸大之词,不要轻易宣称比谁节能50%、60%……不要轻言几年内取代传统光源,要用切实的科技成果,产品数据,赢得设计师,取信于用户,从而赢得市场。我深信,经若干年努力,LED必将在照明领域中占有重要地位。
3 灯具是保证照明安全,提高能效的重要因素
3.1 合理选用灯具是照明安全的重要保证
照明安全最主要的防电击、防火两项课题,当然还有防爆、防尘、防水、防腐、防机械损伤等多种问题。这里仅就防电击的新要求作简述。
按《灯具的一般安全要求与试验》(GB7000.1-2002)(等同IEC60598-1∶1999)[2]规定灯具的防电击分类为四类,其防电击特征简单表述如下。
0类 —— 仅依靠基本绝缘,能适应正常条件下电击防护,但绝缘失效时,则只能依赖于环境条件。
Ⅰ类 —— 除基本绝缘外,还有附加措施,即外露可导电部分应按地(通过PE线)。
Ⅱ类 —— 除基本绝缘外,还有附加措施,即双层或加强绝缘。
Ⅲ类 —— 采用安全特低电压(SELV)供电。
2007年11月最新修订颁布的上述国标——GB7000.1-2007(等同IEC60598-1∶2003)[3],取消了0类灯具,从2009年1月1日实施,从此时起,不能再生产、销售和使用0类灯具。由于实际应用中,选用Ⅱ类、Ⅲ类较少,大多数都选用Ⅰ类灯具。因此,照明工程设计中,对大多数的Ⅰ类灯具,应按PE线,并按《低压配电设计规范》(GB50054-95)[4]要求作接地故障保护,故障时自动切断电源。请设计师注意,务必改变那种灯具安装高度小于2.4m时接PE线的不正确观念。
3.2 合理选用灯具,提高照明能效
灯具对照明系统能效有重要影响,为此,应合理选择灯具:
第一是选择灯具效率高的灯具,在满足限制眩光条件下,尽量选用不带遮光附件的直接型灯具。
第二是选择光通维护率高的灯具。
第三是按室形指数合理选择灯具配光,例如,室形指数较大时,应选择宽配光灯具,以提高光的利用系数。
第四是争取良好的建筑条件,如墙壁、顶棚、地面应有较高反射比。
4 镇流器是保证照明质量,提高能效不可忽视的因素
4.1 镇流器对照明质量和能效的影响
(1) 不同类型的镇流器的自身功耗不同:电感镇流器的功耗比较大,尤其是小功率放电灯之镇流器功耗占灯功率的百分比则更大;高效节能型电感镇流器降低了自身功耗,应推荐采用,尤其是HID灯更是显著;荧光灯电子镇流器功耗更低,T8荧光灯用电子镇流器时,通常用30~60kHz高频电流,使灯管光效比工频时约提高10%,进一步提高了系统能效。
(2) 电感镇流器存在一定的频闪效应,对长时连续作业有不良影响,易导致视觉疲劳,而高频电子镇流器可大大降低频闪深度。
(3) 电感镇流器谐波较小,而电子镇流器谐波比较大,特别是功率≤25W的放电灯,其谐波(特别是3次谐波)太大,加大了对配电系统的污染,使线路电流,特别是中性线电流大大增加,可能导致严重后果。
(4) 线路功率因数:电感镇流器之功率因数很低,约为0.4~0.5左右;电子镇流器之功率因数,符合谐波标准规定之产品,>25W灯者可达0.95以上;而≤25W以下灯管,由于谐波之影响,功率因数将下降到0.5~0.6。
4.2 镇流器的选用
(1) 按设计标准规定选型:
a 自镇流荧光灯应配电子镇流器。
b T8直管荧光灯应配电子式或节能电感式;T5灯管只能用电子式。
c HID灯应配节能电感式,小功率HID灯可用电子式;对于电压偏差较大,特别是道路照明,宜用恒功率型镇流器,有利于灯的寿命,保持照度稳定,有利节能;对于道路照明,每杆装一只光源时,可用变功率(双功率)镇流器,以便在后半夜降低一半照度。
(2) 采用节能电感镇流器时,应注意按要求补偿无功,提高功率因数;在需要的使用场所,还要采取措施,降低频闪效应的影响。
(3) 采用电子镇流器时,应选用优质产品,保证使用寿命和可靠性;更应重视谐波的不良影响。
电子镇流器的谐波比较大。按照国标《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值》(GB17625.1-2003)[5]规定的C类设备(即照明设备)谐波电流限值,对功率>25W的放电灯,3次谐波电流为基波电流的百分数,不超过“30λ”(λ为电路功率因数),说明谐波比较大,对配电系统有一定影响。而该标准对功率≤25W的放电灯,则谐波限值更宽:规定3次谐波为86%,5次谐波为61%。这些对配电系统是一个难以接受的数值,不仅污染电网,如此大的3次谐波在三相四线制配电系统的中性线(N线)上呈现3倍电流叠加,使N线出现严重过电流,而危及线路安全,甚至引起火灾。为此,必须引起重视,建议采取以下措施:
a 一座建筑内不要大量使用≤25W的灯管,避免过大的谐波。
b 如必须使用,建议设计中明确提出技术要求,规定这类灯管及镇流器的3次谐波或总谐波限值不大于20%(或30%)。
c 如果谐波过大,应采取滤波措施。
d 加大配电线路,特别是N线截面。
4.3 有3次谐波时,配电线电流计算及截面选择
(1) 谐波效应的计算:当用电缆或绝缘线套管时,按《建筑物电气装置 布线系统载流量》(GB/T16895.15-2002)[6]之附录C提供的方法,各相平衡的三相四线制系统,由于3次谐波在N线上叠加,N线和相线截面相同,同一电缆内视为一个综合发热体原则来选择截面。当3次谐波电流小于基波电流的33%时,应按相线电流(含谐波)选截面;当3次谐波大于33%时,应按N线电流选截面(其中,3次谐波为33%~45%时,应除以0.86系数)。
(2) 计算示例:某照明配电线路供给单灯功率≤25W放电灯,设线路计算电流为100A(未计谐波),3相平衡; 3次谐波最大达86%,此时,N线产生的电流(IN)按式(1)计算:
IN=100×86×3=258A (1)
此时,计入谐波后相线的计算电流也大于100A,经分析、计算,大约可达150~200A。因此,应按258A选择相线和N线截面,这样,比不计入谐波影响时的截面增加好几倍,足见谐波的电流效应之重大影响。
如果是明敷导线,也可以分别按不同电流选择相线和N线截面。
4.4 有关镇流器标准及应用的建议
(1) 国标GB17625.1-2003[5]中C类(照明)设备,功率≤25W的谐波电流限值规定过宽,大量使用时将导致不良后果。建议修订该标准时,应降低谐波限值,或分为两个等级,以适应不同使用要求。
(2) 尽快修订《管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》(GB17896-1999)[7],该标准规定的能效值既不合理,又不直观,甚至有错误,九年来基本上未能实施,不利于提高能效,应及早完成修订,颁发实施。
(3) 对所有镇流器能效标准应规定不同等级能效的级别和标志,以明确界定一般型、节能型(或高效型)、超高效型等。GB50034-2004规定采用节能型电感镇流器,由于没有标志或代号,实际应用中也难以落实。
5 结语
照明是人类光明的事业,节能、环保是人类共同的永恒主题。我呼吁:我们的电气、照明设计师,室内设计师,使用单位,应共同努力,从事光明事业中不忘节能、环保,当你作每一个创意设计,考虑每一个视觉效果,每一个景观,图上画出每一个灯、一条线,都必须想到节能、环保,这是关系到人类生存条件的良知,是对社会的神圣责任。让我们以高度责任感,共同推进照明领域的节能,推进绿色照明工程的实施。

untitled.jpg

加肥猫
2010年08月20日 17:19:27
2楼
支持一下
:victory:
回复
pengdikun2010
2010年08月20日 17:25:10
3楼
谢谢支持,提倡区管搞多点活动,搞活人气,提倡大家大力发展照明版块,:lol
回复
yunlj
2010年08月20日 17:31:21
4楼
楼主好啊,不用土木币就能学习:time:
回复
luxiao100
2010年08月20日 23:01:15
5楼
好文章,谢谢楼主。
回复
zwl--
2010年08月22日 12:17:23
6楼
好文章,谢谢楼主
回复
加肥猫
2010年08月22日 16:59:49
7楼

好啊有什么活动建议??
回复
zhaol0717
2010年08月22日 20:06:55
8楼
正需要学习 谢谢
回复
xiaoxiaocun102
2010年08月22日 21:40:49
9楼
呵呵--:handshake 支持搞活动--
回复
njust_fan
2010年08月23日 08:48:06
10楼
感谢楼主,提供任老这么好的东东
回复
yinaoxing
2010年08月23日 10:37:30
11楼
感谢楼主,提供任老这么好的东东
回复

相关推荐

APP内打开