天车滑线检修段的负荷隔离开关怎样选择?
llreco188
llreco188 Lv.2
2010年07月23日 19:50:46
只看楼主

检修段的负荷隔离开关怎样选择?是与滑线等同电流规格吗?我看有的设计选的小于滑线的送电规格。请高手不吝赐教

检修段的负荷隔离开关怎样选择?是与滑线等同电流规格吗?我看有的设计选的小于滑线的送电规格。请高手不吝赐教
huangweiping163
2010年07月24日 01:21:49
2楼
说的不是很清楚!是不是说滑触线的中断路器啊?因该是根据滑线的额定电流来选啊!
滑线开关因该用断路器而不是所谓的负荷隔离开关!
回复
dianqipanli
2010年07月24日 04:09:24
3楼
能保证天车正常工作来选电流。滑线电流一般远大于天车工作电流,要考虑机械强度、磨损等情况。
回复

相关推荐

APP内打开