什么是SC管?
rabaca
rabaca Lv.2
2005年10月30日 09:18:12
只看楼主

如题!我都让甲方的工程师搞糊涂了,问个白痴问题

如题!我都让甲方的工程师搞糊涂了,问个白痴问题
yudi6800
2005年11月08日 23:53:18
12楼
晕,SC都不知道做什么工程呀
回复
pipidan
2005年11月18日 16:15:37
13楼
SC管与RC管有什么不同,哪一种价格上贵些?
回复
luojie997234
2005年11月18日 16:53:51
14楼
SC是规范上的焊管,而且是厚壁的,国标的壁厚不小于6mm
回复
szg720218
2005年11月18日 17:19:47
15楼
SC是焊接钢管,壁厚分普通与加厚两种,它的壁厚是标准的,没有说不小于多少云云。
本人在设计时习惯用SC管,因为本人干过施工,什么RC管、电线管等很不好做活,做弯的时候不是裂就是瘪,通常被施工人员换掉的。
回复
dhw72
2005年11月19日 10:48:42
16楼
请问各位高手:
SC为焊接钢管,在明敷设时(包括地埋)内外壁要做防腐处理,而在暗敷设时(混凝土内)外壁不做防腐,内壁是否做?
回复
chenke2002
2005年11月19日 21:02:58
17楼
说说 SC 是厚壁镀锌钢管,用于地下室电气敷管
TC 是电工管,用于地上电气敷管
以上两种管在混凝土暗敷时均不用做内防腐
回复
jinchi
2005年11月20日 09:27:32
18楼
我设计一般是如果是进户的地埋管线用RC,一层或地下一层的地面最好也用RC,主要是因其壁厚(抗腐蚀能力强(当然要做防腐处理),SC用做地上腐蚀环境小的楼层穿线管,特别是弱电管线和敷设在地面面层做法中的管线,TC管是管壁薄,不能焊接,接头用专用的接头(套管)压接,因其制造工艺的缺陷和施工不到位加上TC管穿线时内阻较大,容易造成予埋管线在后期穿线工作相当困难,甚至不能使用,所以建议最好用在明敷管线的场合.
回复
闪电喵哥
2005年11月21日 19:02:27
19楼
摘录一条强条帮助你理解,《建筑电气工程施工质量验收规范》14.1.2金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚≤2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
回复
yjdybisland123
2005年11月21日 22:35:04
20楼
19层说的没错呀
愚认为在明装敷设时用TC管是不错的选择,毕竟施工的过程相对比较容易,当然不是跟PVC管比较的呵呵,但是我现在做的厂房就用的TC管预埋呵呵
回复
liuliupeng520
2005年11月22日 09:14:29
21楼
导线敷设方式最新标注新代号中SC表示穿焊接钢管敷设