再议60米内走道。
mage780705
mage780705 Lv.12
2010年07月13日 18:27:42
来自于通风排烟
只看楼主

最近遇到这么一件郁闷的事情,一医院,高层,64米长,走道两侧山墙开窗户,中间有个候梯厅,候梯厅开窗户,候梯厅与走道相通(因此处电梯为费消防电梯),施工主体已经到五层了,消防局下了审查意见,说内走道超过60米,要设置机械排烟,去给消防局解释,内走道为山墙到候梯厅窗户的距离,我拿出国标图集类比,但是消防局不同意,说图集和图纸还是有一定的差异性,另外,图集不能作为解释的依据,最好能找到内走道的定义来。让人很郁闷,我认为自己理解的对,但是找了好多资料,也找不到内走道的定义,明知自己理解的对,但没有办法说服他们,只能认了,结构又不同意开竖井,只能层层设置风机,影响吊顶,请教各位,有没有办法说服消防局或者从什么地方可以找到内走道的定义。

最近遇到这么一件郁闷的事情,一医院,高层,64米长,走道两侧山墙开窗户,中间有个候梯厅,候梯厅开窗户,候梯厅与走道相通(因此处电梯为费消防电梯),施工主体已经到五层了,消防局下了审查意见,说内走道超过60米,要设置机械排烟,去给消防局解释,内走道为山墙到候梯厅窗户的距离,我拿出国标图集类比,但是消防局不同意,说图集和图纸还是有一定的差异性,另外,图集不能作为解释的依据,最好能找到内走道的定义来。让人很郁闷,我认为自己理解的对,但是找了好多资料,也找不到内走道的定义,明知自己理解的对,但没有办法说服他们,只能认了,结构又不同意开竖井,只能层层设置风机,影响吊顶,请教各位,有没有办法说服消防局或者从什么地方可以找到内走道的定义。
免费打赏
cnbbzz
2010年07月13日 19:32:01
2楼
消防局的太教条,你们的结构太弱,支持楼主,总结完毕。
回复
xiao87745
2010年07月14日 08:41:06
3楼
楼主的理解和我老师的理解差不多,总之支持楼主!
回复
bj5945
2010年07月14日 09:16:25
4楼
向消防局上级主管部门,提请行政复议.:lol
回复
snail_yin
2010年07月14日 15:54:23
5楼
8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
个人意见,我赞同消防局的做法,内走道就应该指的是走道的总长度,而不是山墙到候梯厅的距离。
至于那个结构设计师,我只能无语。
回复
chengshili
2010年07月14日 17:48:11
6楼
结构不开洞也无可厚非,毕竟主体到五层了,不过这个事先为啥没有通过消防审核就可以施工呢。消防的爷们理解总是跟我们不一样的
回复
mage780705
2010年07月16日 10:37:31
7楼
谢谢各位的答复。暂且不说结构,就是否设置机械排烟大家再讨论下。
回复
laymens
2010年07月16日 11:32:01
8楼
最新版的设计手册里面好像没有60m的说法
只有从房门到前室入口距离20m为分界点
回复
zhllr0303170217
2010年07月16日 15:47:39
9楼
结构垃圾
回复
sunyafeng444
2010年07月17日 13:49:29
10楼
这个个人支持消防局的做法!
回复
cnbbzz
2010年07月17日 16:43:02
11楼


我们不管走道多少米,只要有自然排烟条件的,包括外窗面积和外窗面积到走道任一一点的距离都不超过30米,均采用自然排烟。比如上海规程里面就没有60米这一条。

一般非上海项目,这么做也没碰到消防局硬要做的。
回复