消防信号能不能不经过中间继电器直接控制接触器分合闸啊?
flytosky1982
2010年06月25日 17:05:17
只看楼主

消防信号能不能 不经过中间继电器直接控制接触器分合闸啊?

消防信号能不能 不经过中间继电器直接控制接触器分合闸啊?

5.jpg

lingyan16
2010年06月25日 17:24:06
2楼
不行滴,消防控制模块的触点容量太小,也不允许输入220V的电,如果强行输入,会烧坏触点,所以消防控制模块只能先控制一个24V继电器,24V继电器的触点再控制接触器。:lol
回复
flytosky1982
2010年06月25日 17:46:29
3楼
现在不知道消防联动模块是不是有源触头,我把二次改成这样,有源可以接125 127端子,无源触头可以接123 127 。你看怎么样?
回复
lingyan16
2010年06月25日 18:14:11
4楼
OK
消防控制模块的触点有两种,有源和无源的,我看的厂家资料上,这两种都有,这两种是可以转换的,如果是是无源的,就按你上图1楼的接法,如果是有源的,就按你下图3楼的接法,都是可以的,:lol
回复
lingyan16
2010年06月25日 18:15:55
5楼
有源的接法1楼图里的变压器就不要了
回复
chjs001
2010年06月25日 20:56:14
6楼
可以啊分励脱扣器DC24V的就可以啊
我们做的很多电表箱都是消防信号直接过来的啊
回复
luck798
2010年06月28日 12:46:31
7楼
自然不行
回复
xshi_0428
2010年06月28日 16:18:45
8楼
一般说来消防信号切断的话可以切断接触器上方的断路器开关,而不用来通过接触器来实现。
如果非要用接触器来实现的话,就将继电器的常闭触点串到接触器的控制线圈的回路中,这样消防分励信号来了,控制回路掉电,接触器自然分开了,不知道这样行不行,希望大家指教,谢谢!!
回复
acer2420
2010年06月29日 10:45:05
9楼
:loveliness: :handshake
回复
luck798
2010年06月29日 11:44:58
10楼
:call: :time:
回复

相关推荐

APP内打开