柴油发电机房做通风设计时机房内需要产生负压吗?
lvlixianxia1313
2010年06月08日 09:43:43
只看楼主

以前看过一篇关于柴油发电机房通风设计的文章,文章里在做柴油发电机房通风设计时须使机房内产生负压,这样可以防止有害气体外溢。请问这种说法可行吗?请高手指点。。。

以前看过一篇关于柴油发电机房通风设计的文章,文章里在做柴油发电机房通风设计时须使机房内产生负压,这样可以防止有害气体外溢。请问这种说法可行吗?请高手指点。。。
lvlixianxia1313
2010年06月08日 10:31:09
2楼
不好意思,我没把问题阐述明白,有害气体指的是发电机组自身产生的气体,比如一氧化碳和丙烯醛等。
回复
hawksoaring
2010年06月08日 11:43:51
3楼
呵呵,不要被机房需要负压产生误解。其实发电机不运行时,就只需要通通风换换气,不就和家里卫生间装个排气扇一个道理吗?
发电机运行时,排风道的排风机已启动,发电机房里面自然就是负压了。
回复
lvlixianxia1313
2010年06月08日 14:58:21
4楼
谢谢了
回复
hero_2008
2010年06月08日 15:54:23
5楼

说得很有道理。:handshake
回复
ar1118du
2010年06月12日 12:55:01
6楼
一、风冷发电机房的通风系统归纳起来有四套系统 :
1、平时通风系统
发电机房通风换气用,就是一般10~15次换气次数的通风量,可仅设排风机
如果给排水有气体灭火,这套系统还要承担灭火完毕后的排风系统。

2、发电机工艺进排风系统
电机本身有个很大的排风管,这个是发电机自带的,我们配合提一个风井就可以,同时设计进风系统补充排风量和发电机组燃烧空气量(电气提资),设送风机,此系统风量很大。
这一套系统也有设计是预留风井而已。

3、发电机排废气系统
牵涉到环保问题,通常称之为“排烟管”,发电机自带,电气的标准图集上还设专门给这个系统设一个井,实际上工程设计建筑很难有这么多空地。多半是由发电机排风井排出室外 。

4、储油间排风系统
可以与1合用,此时通往储油间的支管上设止回阀、防火阀;也可以单独设系统,采用防爆通风机。
回复
ar1118du
2010年06月12日 12:55:37
7楼
平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次换气次数,储油间通风换气次数不小于3次。对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风;为保证人的安全,建议按事故通风设置启动按钮。

工作通风:水冷柴油发电机须考虑工作耗氧所需空气量;风冷发电机冷却风量大,一般采用自然进风,柴油发动机自带风扇压力排放,但柴油发电机自带风机压头只有150Pa左右,在井道阻力大时需增加风机克服井道阻力,一般进风井阻力大,加进风机;排风井阻力大,则加排风机。

柴油发电机房采用气体灭火,进、排风通道上应设电磁阀,在柴油发电机房发生火灾气体灭火启动时,连锁关闭这些阀门,以保证灭火效果。

柴油发电机排烟为有压排烟,烟气温度高,气流速度高,烟气需高空排放,烟管应考虑保温隔热,同时需设减震吊架。

柴油发电机房无需设置消防排烟。
回复
gonghan8586
2013年01月13日 21:02:56
8楼
发电机启动后,机组自带风扇会进行排风散热,机房内肯定就产生负压了啊,正因为有负压,所以才能做自然进风啊
回复

相关推荐