请问模拟施工加载3和模拟施工加载1 有什么区别吗, 拿配筋计算结果来说。[ 本帖最后由 q412873251 于 2010-5-28 16:07 编辑 ]
请问模拟施工加载3和模拟施工加载1 有什么区别吗, 拿配筋计算结果来说。
[
本帖最后由 q412873251 于 2010-5-28 16:07 编辑 ]
2楼
看来以后都得用模拟施工3了
回复
3楼
模拟施工1刚度是整体考虑的,模拟施工3更符合施工实际——
回复
4楼
模拟1和模拟3算出的结果好像差不多阿
回复
5楼
配筋有差异,模拟3算出的结果好像比模拟1要大一些:)
回复
6楼
模拟3是按分层刚度考虑的,只能说是更符合实际。----同意
回复
7楼
来学习了··········
回复
8楼
路过学习的!!!!!!!!!!
回复
9楼
很好的资料, 谢谢分享啊。
回复
11楼
模拟施工3确实符合实际一些
回复
12楼
模拟1和模拟2均采用一次集成结构刚度,分层施加恒载,区别在于模拟2在集成总刚时,对墙柱的竖向刚度进行了放大,以缩小墙柱之间的轴向变形差异,更合理的给基础传递荷载。
模拟3是由用户指定的施工次序分层集成刚度、分层加载进行恒载下的内力计算,该方法考虑刚度的逐层行程和荷载的逐层增加,是对模拟1的改进~