转贴:校核风机盘管冷量的问题(暖通空调自由论坛)
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年08月31日 21:41:23
来自于中央空调
只看楼主

请教各位一个问题:风机盘管(JETEX) 标准状况下:供/回水温度7/12℃,水流量20.2L/min,提供制冷量7.03KW 现在实际情况水流量偏小了,但是现场测的数据 供/回水温度:12/21℃,水流量11.72L/min 按现在的实际情况进行计算的话,应该能提供制冷量7.35Kw 似乎比设计情况提供的冷量还多啊? 而室内工作环境感觉到热 请问是怎么回事啊?

请教各位一个问题:风机盘管(JETEX)
标准状况下:供/回水温度7/12℃,水流量20.2L/min,提供制冷量7.03KW
现在实际情况水流量偏小了,但是现场测的数据
供/回水温度:12/21℃,水流量11.72L/min
按现在的实际情况进行计算的话,应该能提供制冷量7.35Kw
似乎比设计情况提供的冷量还多啊?
而室内工作环境感觉到热
请问是怎么回事啊?
ydh1981
2005年08月31日 21:48:45
2楼
http://www.hvacol.com/forum/hvacol/forum.php?show=200

这个问题我这样认为:
正如楼上说的(由供回水温度12/21的冷媒所提供的冷源“品位”太低)
在换热器不变的情况下(换热器的传热系数和传热面积不变),换热器换热量与对数平均温差成正比,

假设:空气温度变化(26--18),冷水温度为(7--12),计算的对数平均温差为12.4
而当空气温度变化(26--18),冷水温度为(12--21),计算的对数平均温差为5.5
也就是说这种情况下传热量大概会变为原来的一半。

不知道分析的对不对
回复
dongzhesheng@co163
2005年09月01日 09:45:11
3楼

楼主所说“标准状况”是样本上的数据吗?,如果是,我就试着回答你的问题:
1、样本上的技术数据通常是以进风干球温度27摄氏度、湿球温度19.5摄氏度为参数测试的。而现在你实测并未测试进出风的温度,根据你“室内工作环境感觉到热”来判断,显然此时进出风温度很高。
2、风盘的冷量可由(传热系数×传热温差×传热面积)得出,现在你的工况与标准工况相比,传热面积不变,传热温差加大了,传热系数降低了。综合对比结果冷量略有增加是正常的。
3、你目前工况冷水流量太少了,很可能达不到设计要求。你也许觉得奇怪,既然冷量有所增加,为何室内感觉热?其原因可能是:一是风盘刚开始启动,显得冷量富裕,等室温逐步下降,传热温差随之减少,你的风盘就会显出冷量不足;二是设计选配的风盘本身就小了,那就要换大点的风盘,当然这种可能性不大。
回复
quandunhai
2005年09月01日 12:07:16
4楼
建议去看一下,开利的风机盘管的冷量修正系数,你就会明白的.我就不作详细说明了.
回复
dongzhesheng@co163
2005年09月01日 12:23:12
5楼

此人(曾多次)又在冒充内行!样本上的“冷量修正系数图表”能解释楼主的问题吗?根据样本的修正,冷水流量减少,冷量也应减少,为何楼主实测的冷量反而更多呢?什么是“我就不作详细说明了”,你说得明白吗?
回复
gdn6
2005年09月04日 00:17:37
6楼
流量不足以及进水温度太高,说明系统设计有问题。更换风机盘管也很难解决。
回复
nky6666
2005年09月04日 09:46:57
7楼
应该算一下换热器的温差,用对数温差,不要用进出口的温差
回复
huanglaowei
2005年09月06日 21:13:17
8楼
我不了解情况,也说不清楚,判断分析,我非常赞成3楼的分析。

冷量比额定高很正常,因为室内可能温度很高,温差较大,交换出去的冷量高挺合理的,回水温度都21了,回风温度一定很高,例如接近28,或者30度,如果回风温度35度供冷量还肯定会提高;

也就是说,判断是室内负荷较大,两种可能,一是刚开始工作,动态负荷,建筑蓄热大,得等一段时间才行;二是小马拉大车,拉不动的,通常情况下少见,但是在山墙位置、离变压器UPS近的位置有可能,还有可能是同程系统,中间位置,流量不足的可能。

说来说去,与3楼意见完全一致,知识产权是他的。
回复
fzcefc
2005年09月07日 09:05:23
9楼
同意楼主的解释
回复
lh1996
2005年09月07日 10:08:28
10楼
很明显,室内负荷远远大于设计值,7.35KW算什么,只要房间温度升得足够高(假设100度),提供15KW的冷量都没有问题。
另外,对风机盘管不要搞什么对数平均温度差,没有学传热学的还要被你吓到,其实一般只有壳管式换热器的逆流式和顺流式才用这种计算!
回复
georgeqiu
2005年09月07日 10:10:27
11楼
本人就此问题试谈两点看法:
首先从水系统开始谈起:设计原意是提供7.03kw的冷量,因而选择风机盘管,其相应水流量是20.2L/min,现在实际风机盘管的水流量是11.72L/min,这说明这个风机盘管的水力状态处于非设计工况状态,那么意味着整个水系统设计有问题。
其次室内感觉热是以人的生理感观为评估标准的,而人体感觉冷热是以人体对外传热为基准的。虽然风盘的制冷能力大于7.03kw,但是这是处于室内环境较人体感觉舒适的环境温度高的情况下达成的。也就是说虽然风盘的制冷能力大于7.03kw,但是室内温度较国标给的人体感觉舒适的环境温度高,可能是30甚至是32、33的情况下达到的。因而就出现上述情况。
回复