青海博物馆采暖空调设计

楼主
1楼2010-05-1417:56
大家好!我现在在做青海西宁附近的一个博物馆设计;主要是展览黄河文化、动植物标本、地质风貌等;建筑面积5000平米;属地区级博物馆;气象资料参照西宁:夏季空调计算温度26度,湿球温度16度;所以我认为主要是要考虑冬季采暖和冬季湿度问题。我的方案是这样的:

采用地板采暖加新风的方式,夏季主要是采用新风通风。令我困惑的是 冬季全靠新风来达到加湿的目地 是否会需要很多的新风量?新风要处理到到什么状态点才能达到温湿度的要求?


为节能考虑,能否使用带加热和加湿功能的新风换气机是不是更好?本来想采用全空气的系统较好,但层高有控制,梁又很大,况且夏季又不需要制冷,个人认为全空气系统有些浪费空间。风机盘管系统对于博物馆建筑又不合适,容易漏水。

所以来这里想集思广益,看怎样的方式较好?希望有经验的同行给几个意见,多谢大家!
19
  • 2楼
    先赞一个,我也是同样的!!
    2010-5-16 20:06
  • 3楼
    室内设计参数?冬季室外气象参数?到这里提问前,请自己在焓湿图上画出空气处理过程,看看能否实现,自己动动手,印象才深刻。
    2010-5-16 21:34
  • 4楼
    先确定房间的室内设计参数,人员情况,根据各各过程优略比较确定具体方案,要不经验从何而来??
    2010-5-17 18:43
  • 5楼
    如果有恒温恒湿,还是需要全空气系统,LZ画画焓湿图就知道原来的方案冬季新风加湿能否实现了,不知道画了没有?
    2010-5-17 21:40
  • 6楼
    综合分析楼主的情况,
    夏季及过渡季节宜采用全新风,采用焓值控制或者CO2浓度检测控制方式,以便节能。
    冬季室外参数未讲,但用新风加湿一般是不可实现的,一般经预热,然后加湿达到送风状态点,具体得通过焓湿图计算下。
    2010-5-17 22:06
  • 7楼
    方案的确定还要以细致的计算为依据。
    2010-5-17 23:05
  • 8楼
    楼主的方案定了再拿来和大家分享一下,很想学习学习
    2010-5-18 08:33
  • 9楼
    楼主的方案定了再拿来和大家分享一下,很想学习学习
    2010-5-18 08:35
  • 10楼
    可以按照正常的设计去做,至于冬季的湿度问题,可以采用区域加湿,宁夏冬季的空气应该比较干吧,很难满足室内环境要求。
    如果用冬季全部靠新风处理来进行湿度控制,会增加太多的冬季负荷。
    2010-5-18 14:22