总面积2500平米,幼儿园要做火灾报警系统吗?
mzwl2009
mzwl2009 Lv.4
2010年04月28日 07:03:51
只看楼主

幼儿园3层,1~2层每层1000平米,3层200平米建筑防火规范说要大于任意一层大于1500平米,或总面积大于3000平米的儿童活动场所才做,这个2500不到的幼儿园不做是不是不违反规范?同样大小的社会服务中心,也是3层,1~2层每层1000平米,3层200平米,有老人活动中心、青少年活动中心、棋牌室、阅览室、健身房,这个也要做火灾报警吗?

幼儿园3层,1~2层每层1000平米,3层200平米

建筑防火规范说要大于任意一层大于1500平米,或总面积大于3000平米的儿童活动场所才做,这个2500不到的幼儿园不做是不是不违反规范?

同样大小的社会服务中心,也是3层,1~2层每层1000平米,3层200平米,有老人活动中心、青少年活动中心、棋牌室、阅览室、健身房,这个也要做火灾报警吗?
mzwl2009
2010年04月28日 07:17:03
2楼
《建筑防火规范》
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;

上面说的那个社区服务中心,内有老年人活动的地方,是否无论此建筑大小,都必须做火警系统?

这可有点累啊,连个像样的值班室都没有,难道控制器放在门厅?
回复
qdtzb
2010年04月28日 12:30:04
3楼
不用设
回复
mzwl2009
2010年04月28日 22:55:41
4楼
顶一下,希望有人给出出处
回复
sayakagirl
2010年04月28日 23:07:16
5楼
应该不用设置,看下室外消防用水量可以确定了
回复
mzwl2009
2010年04月28日 23:51:33
6楼
这2个建筑里面人应该很多,不知道不做火警的话,消防审批通不通的过了,真麻烦
回复
飘泊的云
2010年04月29日 09:15:24
7楼
不用设。。老年人建筑规范说的总面积不够呀。幼儿园的总面积也不够
回复
zou_yang1
2010年04月29日 09:34:54
8楼
火灾报警系统不用,但防火措施要足够!!这个还是安全点考虑好
回复
szg249322781
2010年04月29日 12:56:42
9楼
学习了
回复
xufeng5555
2010年05月06日 17:10:49
10楼
这涉及到建筑物的类别的判断,应该由建筑专业来分类别,设备专业按照建筑物类别来设计