大家所做过的高层纯剪力墙结构剪力墙所占面积比值为多少?
cowboy_7961
2010年04月07日 15:26:54
只看楼主

我刚做了三栋纯剪力墙高层住宅,8度(0.3g),场地二类,统计结果如下,希望各位发表意见。

我刚做了三栋纯剪力墙高层住宅,8度(0.3g),场地二类,统计结果如下,希望各位发表意见。

299EA51E-C2AA-4E1D-92C7-ADEF0A69B90B.jpg

免费打赏
zzljack126com
2010年07月21日 09:00:27
12楼
楼主如果能提供结构方案就可以对比一下了。
回复
向大师致敬
2012年10月12日 11:01:40
13楼
学习了,一般我们是按剪力墙的单位面积质量来看 剪力墙是否布置过量。经验值在1400--1600kg/mm2
回复
hyp1962
2012年10月14日 02:47:59
14楼
高层纯剪力墙结构剪力墙所占面积比值是过去手算阶段无奈的一种经验值,因为过去结构布置好后计算一次是非常困难的事情。
现在由于计算一次仅需很短时间,就不应该以剪力墙所占面积比值来判断结构是否合理,而是应该以计算指标来判断结构是否合理。
在高层纯剪力墙结构布置中要尽量避免过多的短墙、过多的转角,以位移满足规范即可为目标。。。现在剪力墙结构的最大问题是墙布置的太多,导致结构刚度太大。
回复
jins2012
2012年10月15日 14:16:15
15楼
楼主说的应该是剪力墙的折算厚度,即剪力墙混凝土的体积与楼层面积之比。12层左右的小高层90~100mm,18层是120~130mm,25层在140~150mm,这样会有一个比较好的经济指标。
回复
jiayaol
2012年10月16日 15:20:33
16楼
9楼正解,5~8经济合理,小于5偏柔,大于8偏刚
回复
panweiyi
2012年11月02日 17:56:36
17楼
以7度区20层的高层为例,墙率大致为5%
在此基础上,震级提高一层墙率加1.5%;楼层增加10层,墙率增加1%。
然后根据看周期是否在(0.05~0.08)N,再根据位移曲线来判断是否合理
回复
艾意欧咨询
2014年08月31日 20:00:01
18楼
我有两栋楼,31层,标准层(大概是12~31层)墙地比4.8%和4.2%,不过,6度区,最大地震影响系数0.07。不知道经济性如何
有对这方面感兴趣的,可以多交流
回复
大禹刘
2014年09月02日 09:14:15
19楼
觉得这个好像没有什么可比性,那个影响因素太多啦。
回复
wgsych
2014年09月03日 09:10:07
20楼
学习下,,,,,
回复
liang13719015
2014年09月04日 10:39:38
21楼
这个只要满足规范要求就行了吧,另外考虑经济性!
回复

相关推荐

APP内打开