工艺冷冻机房的图片,大家帮挑错
xiao28hao39
2010年03月23日 17:47:44
来自于工地图片
只看楼主
调整大小 IMG_0508.JPG 调整大小 IMG_0510.JPG 调整大小 IMG_0512.JPG 调整大小 IMG_0513.JPG 调整大小 重新曝光 IMG_0514.JPG

调整大小 IMG_0508.JPG


调整大小 IMG_0510.JPG


调整大小 IMG_0512.JPG


调整大小 IMG_0513.JPG


调整大小 重新曝光 IMG_0514.JPG

免费打赏
shmiller
2010年04月04日 22:51:05
32楼
别老说人家没装逆止阀(止回阀),人家用的是碟式止回阀。15楼不错,顶
回复
liantianp
2010年04月05日 11:05:15
33楼
支持 顶:loveliness:
回复
janluo88
2010年04月05日 15:07:00
34楼
不错,不错,以后要常来。
回复
wylok2008
2010年04月05日 17:10:59
35楼
觉得工艺上做的是不错的.感觉机房好大呀!只有一台螺杆机组吗?

第一张图片,冷冻水供回水管立管底部缺少支架.第四张图是全景了,同理.

另外,泵组周围没有排水沟,还是没有拍下来?

[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-4-5 17:17 编辑 ]
回复
a48455
2010年04月06日 12:34:53
36楼
还行,做的挺好看的。
回复
yang1103
2010年04月06日 15:44:28
37楼
1.单向阀后面装压力表 不好
还有把压力表管留那么长
你不怕断吗?
2.Y滤与软接之间为什么加段短管 没有意义
3.冷冻水管貌似不锈钢材质 那么上面焊的短管呢?不会是钢的吧?
4.有的螺栓短了吧?最好再多露两扣好
相反有的有太长 超过规范标准了
5、焊缝怎么焊的 用的是4.0焊条(不规范) 两遍成型工艺吧 最好用3.2的两遍成型 作出来的细腻 好看
6、冷却水回水的泄水阀离支架太近了吧?

专业呀
回复
49672685
2010年04月06日 15:55:17
38楼
我想这样做可能是为了 节约安装宽度,软接平接的话水平上不是多了几十公分。

压力表温度计好像是留了接管的吗,
回复
zgj0828
2010年04月06日 16:00:56
39楼
还没有竣工,估计上面的问题都能够有所改善
回复
meigui199
2010年04月07日 06:10:15
40楼
冒似泄水阀下面都没有地沟,看你的控制柜应该是装在机房内的,而机房空间看似不大,泄水时可能会有隐患。拙见,勿见笑。
回复
pantao_0812
2010年04月07日 09:35:53
41楼
管道上为什么没有方向标识
回复