低压开关柜设计问题
cyzmail
cyzmail Lv.2
2005年07月28日 23:35:18
只看楼主

abb f系列的和塑壳断路器s系列的断路器之间性能有哪些差异.有配pmc916,要能实现遥测遥控,如果要测谐波,还需要选配什么器件吗???同型断路器选插入式好还是抽出式好?

abb f系列的和塑壳断路器s系列的断路器之间性能有哪些差异.有配pmc916,要能实现遥测遥控,如果要测谐波,还需要选配什么器件吗???同型断路器选插入式好还是抽出式好?
遵义
2005年07月29日 08:21:27
2楼
F是框架断路器(ACB),S是塑壳断器(MCCB)
回复
dv100
2005年07月29日 08:37:01
3楼
现在很少有用F开关了,都改用E开关了,主要是进线柜和母联柜用,也可用在大电流场合
S系列开关种类很多,主要用于照明、配电、电动机保护等馈电回路。

PMC916也有带谐波分析的,其实这类表很多,如珠海派诺的PMAC720系列,诺基亚的等。这类表都可以实现遥控遥测功能的。

如果用MNS柜的话,开关肯定以固定式为主,如果你采用固定式结构柜体才会考试抽入式开关,插入式主要用于固定式柜上。
回复
plainlife
2005年07月29日 14:28:41
4楼

学习!!!!!!!!!!!!
回复
cyzmail
2005年07月29日 20:59:31
5楼
谢谢啦.
为了节省总费用,希望只用一个柜,采固定式装不下所以在考虑插入式.
关于f开关现在很少用了.能说说原因吗?e开关太贵了.不考虑.
回复
huangwanying
2005年07月30日 20:45:26
6楼

E系列是F系列的更新换代产品,性能上较先进,当E系列出来后,F系列就会慢慢淡出市场!现在F系列应该已经不生产了.
插入式开关一般会固定单元柜(MNS)中使用,柜型结构与GCK一致,区别是在没有抽屉单元,开关直接横向安装在柜内安装隔板上,开关面板上安装带延长手柄操作机构,在固定的单元柜板上操作开关.
这种柜型较GCK柜便宜一点,但安装开关个数与GCK柜一样,但同样大的柜体安装回数比一般的GGD多得多.
回复
cyzmail
2005年07月30日 20:53:54
7楼
更新换代的产品,可怎么价格高了那么多。相比之下f开关价格上还应该是有优势的啊。f系列如果停产,在e系列和s系列之间巨大的价格空间由哪个来填补??大概寻了下价,价差好大。。。。
回复
huangwanying
2005年07月30日 21:04:18
8楼
所以相比之下,在进口开关中我则比较倾向于施耐德开关,想用好的就选MT,想经济一点的话就用MW好了!
E系列相比价格与MT差不多.
不过现在听通用开关也不贵.我还没有资料呢,有机会得看一看.
回复
cyzmail
2005年08月28日 20:53:47
9楼
了解了一下。f开关并没有停产。盘厂报价中GCK比MNS还便宜。怪哉
回复
ruiyu3841
2005年08月28日 22:05:11
10楼
很少用f的了
回复
chinalyj
2005年08月28日 23:39:38
11楼

GCK柜体就是比MNS便宜,有什么奇怪的
回复