10kV架空绝缘配电线路的有关规定
victra
victra Lv.3
2010年01月12日 15:12:46
只看楼主

10kV架空绝缘配电线路的有关规定1、架空绝缘配电线路所采用的导线应符合GB12527、GB14049的规定。2、不同金属、不同规格、不同绞向的导线及无承力线的集束线严禁在挡距内连接。3、在一个挡距内,每根导线不应超过一个承力接头,接头距导线的固定点不应小于500mm。4、绝缘配电线路的绝缘子应符合GB1000、GB1001的规定。5、需要接地的普通钢筋混凝土杆,应设置接地螺母,接地螺母与主筋应有可靠的电气连接;采用预应力混凝土杆时,其主筋不应兼作接地引下线。

10kV 架空绝缘配电线路的有关规定
1、
架空绝缘配电线路所采用的导线应符合 GB12527 GB14049 的规定。
2、
不同金属、不同规格、不同绞向的导线及无承力线的集束线严禁在挡距内连接。
3、
在一个挡距内,每根导线不应超过一个承力接头,接头距导线的固定点不应小于 500mm
4、
绝缘配电线路的绝缘子应符合 GB1000 GB1001 的规定。
5、
需要接地的普通钢筋混凝土杆,应设置接地螺母,接地螺母与主筋应有可靠的电气连接;采用预应力混凝土杆时,其主筋不应兼作接地引下线。
6、
转角杆的横担,应根据受力情况确定。一般情况下, 150 以下转角杆,可采用单横担; 150~450 转角杆,宜采用双横担; 450 以上转角杆,宜采用十字横担。
7、
配电线路的金属横担及金属附件应热镀锌。
8、
拉线应采用镀锌钢绞丝,其强度设计安全系数应不小于 2 ,最小规格不小于 35mm
9、
拉线应根据电杆的受力情况装设。拉线与电杆的夹角宜采用 450 ,如受地形限制,可适当减少,但应不小于 300
10、
跨越道路的拉线,对路面中心的垂直距离不应小于 6m ,对路面的垂直距离不应小于 4.5m ,拉桩杆的倾斜角宜采用 100~200
11、
钢筋混凝土电杆的拉线从导线之间穿过时,必须装设拉线绝缘子或采取其他绝缘措施,拉线绝缘子距地面不应小于 2.5m
12、
中压绝缘线路,在居民区的钢筋混凝土电杆宜接地,铁杆应接地,接地电阻均不应超过 30 Ω ;带承力线的架空绝缘配电线路其承力线应接地,其接地电阻均不应大于 30 Ω。
13、
柱上开关应装设防雷装置,经常开路运行的柱上开关两侧, 均应 装设防雷装置, 其接地 装置的 接地电阻不应大于 10 Ω;开关金属外壳 应接地,接地电阻不大于 10 Ω。
免费打赏
lingxuct
2010年01月15日 08:23:13
12楼
victra朋友对架空线有相当丰富的经验,对雷击绝缘导线的问题也讲到了原理上,只是没有细分析下去,没有分析“为什么会打断”的基本原理。

但是,雷雨过后,“架空线路要进行排检,每基杆(塔)亲自上去,解开扎线,把绝缘线从绝缘子顶部凹槽提出来,翻转180度,仔细检查,击穿的地方只是小圆点,涂改液瓶口那么大,从外表看不出来有无击穿,扎线和绝缘导线外表颜色无异常”的方法很好,但一般做不到,因工作量实在太大了,而且架在上面的线也无法“翻转180度”的。

为什么会打断,一般会在什么地方被打断,下次继续。
回复
dv100
2010年01月15日 09:02:38
13楼
期待解答
回复
victra
2010年01月15日 17:22:31
14楼
架空线路经验丰富谈不上啦,做过施工的都知道,无论你最后做什么工种,最初是从线路工开始,只是时间的长短。自02年开始,所在城市电缆化改造,这一两年市区基本完成现转向乡镇郊区,10kV电缆施工还是有些心得,有些技痒手痕,以后再开个贴子吧。
对绝缘导线在绝缘子击穿,凭经验感觉描述出来,泛泛之谈,候教lingxuct兄的专业讲解。再一个通俗的讲法,绝缘导线遭到雷电时,由于先天的不足,外层绝缘护套在极短时间作为很好的隔热物,闪电即是光速,1秒环绕地球7周半,不似裸导线可以向四周空间散热,绝缘子坑槽内容易积聚空气沉积物,汹涌澎湃的尖峰电流经过一点,就是相对绝缘度薄弱的一点,放电击穿。
逐基电杆检查,这是领导要求的。95线径以下,两手扭捏过去,可以拿普通的电线扭捏过去试一试行不行;150以上的导线,一人肩托,另一人检查,也可以用扳手插入导线底一侧掀翻,再从另一侧掀翻,就可以看出有没有击穿的小洞。经验就是,亲身经历过,将做过的讲述出来。
上次讲在杆上发现绝缘导线击穿后,处理:第一肯定是换掉绝缘子,绝缘子肯定也是被击穿了。第二就是,如果是直线杆换为耐张杆,目的将那一小段的绝缘导线截断。
回复
cdleeyb
2014年02月19日 10:45:00
15楼
10kV架空绝缘线档距一般都多少,不宜超过多少
1kV以下架空绝缘线呢,档距一般多少
250米的档距用JKLYJ行不行,还是要用钢芯的绝缘线
回复
mr_bank
2014年03月23日 21:48:14
16楼
标准化设计,绝缘导线使用档距不超过80
回复
天下唯吾曹孟德
2014年03月23日 22:25:49
17楼
本帖最后由 tyrle12 于 2014-3-23 22:26 编辑

关于绝缘导线易被雷击问题跟他的绝缘层有关吧,本来是绝缘,但是会在表层有过电压什么的,然后就引雷了。
现在典型设计10kV档距都是50米左右,上百米的档距都要带钢芯,JKLYJ基本没什么用,10kV我们这都选钢芯的。
现在防雷,都是在绝缘导线架空线路的直线杆上装过电压保护装置,引流球配合那个,具体怎么起到保护作用我不是很了解。