高低压配电系统图
abcdefgchenren
2005年07月09日 10:20:32
只看楼主

我是新手,请各位师兄师姐指点,看能不能过到甲方的要求,多谢

我是新手,请各位师兄师姐指点,看能不能过到甲方的要求,多谢
ddf7069d9c16671c3fe9.rar
262 KB
立即下载
大鼻山
2005年07月17日 09:54:13
12楼
图纸我看了,没有原理上的毛病,稍做改进且保证柜体可以制作,即可实施。
如下问题可以注意:

一、RM6似为SM6;10KV进线和计量柜的位置可颠倒,否则好别扭
二、发电机的进线开关显然小了;
三、GGD/GCK的柜型问题;
四、D,YN1变压器的单相接地保护一般可由过电流保护兼任;
五、此外,建议电容屏放在最末端
回复
大鼻山
2005年07月17日 09:59:37
13楼
此外,我觉得每台发电机的总出线,事先经过一个总分配箱(一个总开+4个分开),然后再分4路拉至低压屏里,进行连锁互投是最稳妥的做法。
回复
大鼻山
2005年07月17日 10:21:26
14楼
楼主低压贴图无法上传啊。。。
回复
zwq3666151
2005年07月22日 15:16:48
15楼
高压断路器选630A可以。
低压断路器选4000A有些小了可以选5000A,整定电流可选为4500A。
原理图上没有什么缺点,只是要作好并车装置和电气连锁。