钢结构主梁两侧均有次梁时,主次梁节点若采用刚接,则可形成连续次梁,能大大减少次梁断面和变形,可是很多设计单位均将主次梁节点做成铰接,不知为何??,请高手指点。
钢结构主梁两侧均有次梁时,主次梁节点若采用刚接,则可形成连续次梁,能大大减少次梁断面和变形,
可是很多设计单位均将主次梁节点做成铰接,不知为何??,
请高手指点。
42楼
6+11楼的都说的好,应该是这样的。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
43楼
没错,我们这次做的钢结构连廊也是,尽量采用铰接,只有外侧需要做从内部延伸出去的悬挑梁时才选择了做了刚接
回复
44楼
原来是这样,学习了
回复
45楼
估计是养成习惯了。而且铰接确实方便许多。为什么不铰接呢。
回复
46楼
学习了,个人感觉也是用刚接好!
可笑的是公司一同事,他的STS模型计算时主梁两侧都接次梁,一端接悬挑梁另一端接连续梁,他把悬挑侧点成刚接,另一侧弄成铰接。我说你这明显主梁要受扭嘛,你把两侧都刚接不就完了,他还不听。真是搞笑,没做过设计应该有一些基本的常识吧。算了,让审图的骂他吧。我也懒得跟他讲道理,反正不是我设计的。;P
回复
47楼
学习学习一下~
回复
48楼
大家说的都有道理
回复
49楼
xjc19850726 发表于 2009-12-30 09:03 我想还有几点:1、主次梁的截面一般不一样高,次梁的下翼缘对着主梁的腹板,次梁下翼缘要传递弯矩是较难实 …:D楼主是个明白人。
回复
50楼
xjc19850726 发表于 2009-12-30 09:03 我想还有几点:1、主次梁的截面一般不一样高,次梁的下翼缘对着主梁的腹板,次梁下翼缘要传递弯矩是较难实 …考虑实际周全
回复
51楼
钢结构开口截面受扭承载力很低,尽量保证不受扭矩,具体的受扭的公式我只在冷弯薄壁书中见过
回复