刚刚做的钢结构厂房,包括计算书和施工图
lhd2008196
lhd2008196 Lv.2
2009年11月17日 13:59:20
只看楼主

混点积分,好下东西。刚刚做的钢结构厂房,包括计算书和施工图,由3栋厂房,发上来混点积分,希望对大家有帮助。

混点积分,好下东西。刚刚做的钢结构厂房,包括计算书和施工图,由3栋厂房,发上来混点积分,希望对大家有帮助。
9a9d9c8bda914e8d8e3f.rar
4.7 MB
立即下载
免费打赏
kingking1984
2009年12月21日 19:10:15
32楼
好东西,不错,下来学习学习
:)
回复
yangboy000
2009年12月23日 09:02:18
33楼
谢谢,正在找这方面的图纸呢,非常感谢
回复
chleiwu
2009年12月23日 23:28:29
34楼
看了一下还是不错的
谢谢楼主了
回复
chleiwu
2009年12月23日 23:28:54
35楼
看了一下还是不错的
谢谢楼主了:lol
回复
wuyexingzuo
2009年12月24日 14:15:22
36楼
下载下来,先学习下,谢谢楼主
回复
wuyexingzuo
2009年12月24日 14:26:21
37楼
下载了,谢谢啊
回复
allen1222
2009年12月24日 15:39:31
38楼
个人意见:
1.好象看不出有"强柱弱梁"抗震的设计方法?
2.柱的平面外稳定过大(如考虑现场安装等因素,可能会超限)
3.净截面面积与毛截面面积比值取0.8是否更好些?
4.受压柱长细比取150是否会更好??
回复
allen1222
2009年12月24日 15:41:10
39楼
个人意见:
1.好象看不出有"强柱弱梁"抗震的设计方法?
2.柱的平面外稳定过大(如考虑现场安装等因素,可能会超限)
3.净截面面积与毛截面面积比值取0.8是否更好些?
4.受压柱长细比取150是否会更好??
回复
allen1222
2009年12月24日 15:41:55
40楼
个人意见:
1.好象看不出有"强柱弱梁"抗震的设计方法?
2.柱的平面外稳定过大(如考虑现场安装等因素,可能会超限)
3.净截面面积与毛截面面积比值取0.8是否更好些?
4.受压柱长细比取150是否会更好??
回复
allen1222
2009年12月24日 15:44:35
41楼
个人意见:
1.好象看不出有"强柱弱梁"抗震的设计方法?
2.柱的平面外稳定过大(如考虑现场安装等因素,可能会超限)
3.净截面面积与毛截面面积比值取0.8是否更好些?