俺的 毕业设计图纸,请大家指导
zgcumt
zgcumt Lv.7
2005年06月21日 16:31:38
只看楼主

俺的 毕业设计图纸,请大家指导

俺的 毕业设计图纸,请大家指导
b54b0cd8fe1e2c65ac4e.rar
970 KB
立即下载
neardespring
2005年06月22日 16:17:00
2楼
在门窗洞口及柱边的喷头不满足规范要求(问题不大,个别修改即可)。18m3的水量以保证前10分钟消防用水量,说法有误,高层建筑不是考虑10分钟用水量。灭火器的级配和数量应该说明。热水循环水泵的水流方向好象有误。排水到一层楼板下0.7米处排出,实际上是在地下室外结构墙处排出,应考虑设置防水套管并定位。最好有卫生间平面布置图和留洞图。底层排水横干管应该考虑10~15米处设置一检查口。总体感觉虽有问题但都非重大原则问题,仍然不失为一套高质量的图纸。想想以前的毕业设计,还真不如你,呵呵!!
回复
jance102508
2005年06月24日 15:19:57
3楼
厉害!厉害!毕业设计作成这样,蛮摆的!
回复
wx8001
2005年06月24日 16:26:04
4楼
比较厉害 好象没放灭火器
回复
wx8001
2005年06月24日 16:27:22
5楼
消防管道在电气机房内作套管可以吗?
回复
wx8001
2005年06月24日 16:30:26
6楼
给水系统减压太多不如设两套系统节能!
回复
wx8001
2005年06月24日 16:42:18
7楼
第一次很好啊
回复
xiaxiaofei
2005年06月24日 19:24:36
8楼
不错不错,还挺横!
回复
neardespring
2005年06月25日 10:59:13
9楼
其实楼主的灭火器在说明中还是给出了,与消火栓共箱,只是没说明规格和数量。
回复
liuyijunyijun
2005年06月26日 09:34:11
10楼
毕业设计作成这样,不错不错 .
回复
zgcumt
2005年06月28日 23:26:09
11楼
谢谢各位兄弟的指导
不错大样图(卫生间和水泵房)忘了发上
现在补上
回复