地下室 楼主 发帖

地下室施工与设计

楼主
1楼2009-10-1812:43
再次相信网易!
最近做小地下室,突然有一疑问,施工的时候地下室的侧墙与顶板是整浇吗?计算模型是按照顶端简支算还是自由算?(有一施工的朋友说基本没有整浇的,但我还需要是想问清楚了)而且如何因为基础的需要,墙需要做的很高的话(其实这个时候挡土的部分也就贴近地面的两米多,剩下的都是因为有基础深度要求)这个时候要怎么来算这个侧墙(挡土墙)?是按整个墙高(从墙顶到基础顶算,还是只按有挡土作用的那部分算?如果只按有挡土作用的高度算施工的时候会不会有问题?
感谢高手指点!
8
  • 2楼
    外墙和顶板应该是整浇的吧~~是按嵌固还是简支自己判断啊!
    2009-12-21 12:49
  • 3楼
    施工的时候地下室的侧墙与顶板是不同时浇筑!
    2009-12-21 13:50
  • 4楼
    计算模型是按照顶端简支算还是自由算,要看看你地下室顶板的厚度!
    2009-12-21 13:51
  • 5楼
    按有挡土作用的高度算施工的时候不会有问题.其余部分两边都有土不是吗?
    2009-12-21 13:53
  • 6楼
    那我外墙上部没有做水平施工缝啊?也没见别人做过~这个你确定不是一起浇筑的?
    2009-12-21 15:03
  • 7楼
    一般情况是按简支算,如果是没有板应按自由,如果一层板厚度同墙厚度差不多,可按固支
    2009-12-21 16:31
  • 8楼
    外墙上端顶板较薄的话考虑简支,顶板较厚的话考虑嵌固
    2009-12-21 19:24