冷库蒸发器如何选型
szq9298
szq9298 Lv.2
2009年10月11日 22:37:29
只看楼主

各位老师好!请教一下冷库蒸发器如何选型比如:-30速冻库 机头:比泽尔4dc-5.2请问冷凝器如何匹配,蒸发器如何匹配,油份、气分、储液罐、还有膨胀阀的匹配!急用,新手谢谢 请荣昌老师指点秘境

各位老师好!请教一下冷库蒸发器如何选型比如:-30速冻库 机头:比泽尔4dc-5.2
请问冷凝器如何匹配,蒸发器如何匹配,油份、气分、储液罐、还有膨胀阀的匹配!
急用,新手谢谢 请荣昌老师指点秘境
nioniogaga
2009年11月16日 14:38:01
22楼
讲得精辟,顶你:call: :call:
回复
nioniogaga
2009年11月18日 08:56:12
23楼
:call: :call: :call: :call:
回复
nioniogaga
2009年11月18日 14:21:40
24楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
nioniogaga
2009年11月18日 14:28:40
25楼
:loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
nioniogaga
2009年11月18日 17:21:03
26楼
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
baxinda23
2009年11月18日 17:39:47
27楼
根据冷量,算用冷风机的话,根据Q=kA△t,设冷负荷可以参考指标估算;一般冷藏库△t8~10℃;K值,对于国外的走氟设备,一般能达到25w/m2*℃,国内大概17w/m2*℃,返算出面积。再根据样本,考虑使用温度、工况温差和相对湿度修正,再乘个1.2的余量。
回复
sunchengliang197
2009年11月19日 15:23:30
28楼
同意楼上的说法。Q=KA△t。Q取选定的压缩机的制冷量,就可。只是修正系数取1.2有点小。国内的冷风机要取到1.8~2。
回复
chinawang
2009年11月25日 22:15:32
29楼
一般情况下你只要告诉两器厂家你用的压缩机型号以及使用工况,他们会给你配好的
回复
suzhongze
2009年11月30日 15:15:16
30楼
很好很有用,谢谢楼主的共享,无私的奉献,希望楼主多上传一点资料
回复
浙江易雪
2009年12月06日 14:40:03
31楼
可以上易雪制冷博客查 http://yixuezl.popo.blog.163.com/也可以在先QQ:139127877