板换不换热的问题
ruyilyf
ruyilyf Lv.8
2009年08月13日 15:19:24
只看楼主

阿法拉伐的板式换热器,目前已经使用4年了,在3月前发现换热器不换热了,具体情况为:冷水源进水为10度冷水,出水20度;工艺要求板换出水为30度,而且循环使用,目前板换工艺进水与出水温度相同为39.5度。感觉板换压根没有换热。说明:系统没有结垢。环境温度为37度,工艺用水进出管道均为保温。请各位给以指点,问题出在哪里???

阿法拉伐的板式换热器,目前已经使用4年了,在3月前发现换热器不换热了,具体情况为:
冷水源进水为10度冷水,出水20度;工艺要求板换出水为30度,而且循环使用,目前板换工艺进水与出水温度相同为39.5度。
感觉板换压根没有换热。
说明:系统没有结垢。环境温度为37度,工艺用水进出管道均为保温。
请各位给以指点,问题出在哪里???
免费打赏
gf308
2009年08月23日 19:05:04
12楼
需要清洗换热器了
回复
ruyilyf
2009年08月24日 15:36:13
13楼
感谢大家的意见。
可以肯定的是系统没有结垢,所以不存在清洗问题。
水流量也调了,效果不大。
回复
aw100
2009年08月25日 16:34:12
14楼
分别计算一下两侧,的换热量看看差多少。才能对比。
如果另外一侧温差为零,就是基本没有换热。
当然要先排除水流异常状况。

看看进出水口安装是否正确。

最后看看是什么原因使热阻加大。
如果不是垢,还有其它什么覆盖的因素存在?
回复
dz-jie
2009年08月26日 11:43:27
15楼
冷源有温差,工艺用水却无温差,从能量守恒角度来看是不可能发生的。楼主回去再查一下吧!
回复
sunmalin
2009年08月29日 20:57:35
16楼
冷源有温差,工艺用水却无温差,从能量守恒角度来看是不可能发生的;看看仪表有没有问题?
回复
dengxinlin888
2009年09月01日 16:17:51
17楼
十度的温差是确定的,热量一定被交换也是确定的,所以只要换热器没有做的大改动,只能说明是温度计的问题,或者说这是事实上不存在的,只是楼主自己凭空想象的吧?把换热器看成一个动态平衡的系统,假设有50万大卡的热量减少,根据能量守恒,必然有同样多的热量增加,根据楼主的描述,其他的能量难道传给了大地跟周围的环境???
回复
wxxyz123
2009年09月04日 11:13:38
18楼
水流量太大或太快,温度计测温点的位置有问题,造成测温点温度看起来一样,其实只是局部温度变化不大
回复
freezerone
2009年09月14日 19:30:12
19楼
板换通了,才会造成此结果!
回复
lyfug
2009年09月17日 13:51:13
20楼
能否详细说一下此工艺的设备设计方式,我现在正好有一项目做工艺制冷,需要35度工艺水,和12度的,急 急 在北方,冬天怎么办
回复
czgsx2008
2009年09月21日 22:22:47
21楼
如果真如楼主所说:工艺进出水温度相同,而冷水源进水由10度出水变为20度。排除堵塞及流量影响因素的话,只有是工艺水串到冷源水部位了,板换组装错误或板片间泄露。