DN125架空敷设采暖管支架最大间距可以放到多少
chi-zheng001
2009年06月16日 16:29:08
来自于采暖供热
只看楼主

DN125架空敷设采暖管支架在施工时最大间距可以放到多少,资料规范上说是5米,可施工场地影响,做不到。请有施工经验的师傅尽快给予解答!!谢谢!

DN125架空敷设采暖管支架在施工时最大间距可以放到多少,资料规范上说是5米,可施工场地影响,做不到。请有施工经验的师傅尽快给予解答!!谢谢!
whymovie
2009年06月16日 16:56:03
2楼
看你需要多少,如果超过的不多,其实很简单,比如说能做到7m一个支架,那么用200管径。哈哈。反正就这么一截子。不多几个钱。如果还不够,就在支架上做悬挑。
回复
lovemydog
2009年06月16日 19:00:36
3楼
有多少米做不到啊?如果三五百米做不到那就别指望了,如果只是一小段可以考虑钢筋斜拉撑,距离再长点的话可以考虑桁架。
回复
chi-zheng001
2009年06月16日 22:34:45
4楼
可是现在安装场地限制差不多为9米一个,请问如何做斜撑?本来支架上就并排三根管(两根采暖DN125、一根上水DN50),上水管支架间距更难保证,头疼!请赐教!

[ 本帖最后由 chi-zheng001 于 2009-6-16 22:39 编辑 ]
回复
lovemydog
2009年06月17日 08:45:10
5楼
做桁架吧!这种情况很普遍的!
给你发张图,就是这个意思,但是没有这么大,我这只有这样的照片了,小的没有了!
桁架的设计也是很讲究的,找本书看看吧

[ 本帖最后由 lovemydog 于 2009-6-17 08:47 编辑 ]
回复
chi-zheng001
2009年06月17日 19:46:36
6楼
工程费用有限,实施有难度,不管咋样,也要多谢酷鱼大侠的指点!:)
回复
lovemydog
2009年06月17日 22:36:18
7楼
个人觉得 费用也不是高很多嘛,呵呵
回复
xyzjm12
2009年06月25日 22:55:20
8楼
這個是什麽東東?中央集塵器麽
回复