商场排烟量及排烟系统
tyl-yxx
tyl-yxx Lv.2
2005年05月08日 15:22:03
来自于通风排烟
只看楼主

一商场(二类建筑,二层,商场部分周围无窗,间距8000x8000,主梁高700;次梁高500)。按规范加自喷后每层防火分区可达5000平方米,这样一来每个防火分区至少要设10个防烟分区。请教各位高人:每个防火分区能否只设一台69000m3/h风量的排烟风机(既一个排烟系统)?排烟口最好设在排烟横管上边下边?是否需增设挡烟垂壁?有没有挡烟垂壁制做、控制的专业厂家?另,若排烟风机房与两个防火分区相邻,能否只设一台排烟风机供两个防火分区排烟用?

2005年05月08日 16:50:08
2楼
你这个建筑应该属于低层建筑,应该可以不按高规来套吧??

如果档次不是很高的话,完全可以不设排烟呀
回复
hhbox
2005年05月08日 16:59:23
3楼
高层按高规5.1.2条加自喷后每层防火分区只能4000平方米吧?

防烟分区按500平米考虑,采用吊顶挡烟垂壁划分防烟分区,一般风机,风阀厂家都能提供!

一般排烟管比较大,2000平米考虑一个机房比较合适.如果和平时合用采用双速多台风机比较合适.不应跨越防火分区,否则机房可能成为火灾和烟气蔓延到两个防火分区的点!
回复
kylecs
2005年05月08日 17:05:31
4楼
黄昊兄,我有个问题一直不明白,想请教~

低规中对消防排烟的要求非常之低,简直可以说几乎没有,是不是说低层建筑可以不设消防排烟系统??

这个问题我问过有经验的建筑师,他回答说,一般建筑设计时,就已经考虑了疏散宽度,应该可以及时疏散,不需要排烟来保证不把人呛死,是不是这么一回事呢??
回复
hhbox
2005年05月08日 20:20:23
5楼
低规试行稿和建筑专业部分章节有体现,这个问题已经得到重视,以后规范会逐步明确的!多层疏散距离短,人数相对少,防排烟要求相对高层会低一些.人数较多的公共建筑,还是提倡有条件考虑上排烟,可以和排风系统合用,对造价增加的很少.我认为防排烟系统设计与否除了设计规范,设计人员根据业主的实际条件替业主考虑更合理,实用的方案也是同样重要的!
回复
tyl-yxx
2005年05月10日 12:21:01
6楼
2楼:你的说法有出处吗?若有就解放了.这个建筑是家具商城,彩钢板外墙.
3楼:按2000平米考虑一个机房和4000平米考虑一个机房有什么不同?主风管风量都是500x120m3/h,按2000平米考虑一个机房就要多一个机房及一套排烟系统,有点浪费?
回复
hhbox
2005年05月10日 14:46:23
7楼
如果有考虑和平时排风合用的话,按2000会比较合适,如果只是单纯的排烟那4000平米可能更合适些,不过风管交叉的可能性也大些!
回复
农民不懂高压电
2005年05月10日 16:56:56
8楼
规范好像并没有明确商场建筑要排烟的。实际来说商场应该以疏散为主,排烟并无太大的必要。所以俺以为商场的排烟其实毫无根据的。
回复
nky6666
2005年05月10日 21:42:59
9楼
我现在要作一个地上三层,每层4000m2,地下三层,每层3500m2。地下三为车库,地下二至三层为商城。我准备在车库设排烟、排风,其他只设排风。行不行,各位帮看看
回复
hhbox
2005年05月11日 08:29:09
10楼


排烟的目的就是为了人员的顺利疏散.比较大的商场我还是倾向做,包括多层,和平时通风系统合用.我设计的项目已经实际使用了,效果业主也很满意!<<商业建筑空调设计>>中对商场的防排烟做法就已经很详细了,并不局限于高层低部的商场!
回复
农民不懂高压电
2005年05月11日 12:15:20
11楼
斑竹,我查了哈商业建筑规范,上面好像只对有屋盖的通廊或中庭有排烟要求,至于商场内部好像并无规定哦。事实上俺认为,对于商场而言,其实只要疏散通道足够而且通畅的话,疏散时间是足够的。
回复

相关推荐

APP内打开