建筑节能技术的再思考。两会报道:福利供暖肯定要取消,必须要改革,但是供暖体制改革不是一件容易的事情,关系到社会稳定,尤其是在北京要暂缓。全国人大代表、北京市市政管委主任陈文占接受媒体记者采访时明确作出上述表示。暂缓—不止是谨慎,它更多的含义应该是:无奈!我国的建筑节能事业已经过了十余年风风雨雨。为什么到现在要无奈地“暂缓”那。我们不妨看看这十年热改中我们的政策导向,规范要求,以及热计量相关的技术和产品存在着什么问题。


建筑节能技术的再思考。
两会报道: 福利供暖肯定要取消,必须要改革,但是供暖体制改革不是一件容易的事情,关系到社会稳定,尤其是在北京要暂缓。全国人大代表、北京市市政管委主任陈文占接受媒体记者采访时明确作出上述表示。
暂缓—不止是谨慎,它更多的含义应该是:无奈!
我国的建筑节能事业已经过了十余年风风雨雨。为什么到现在要无奈地“暂缓”那。我们不妨看看这十年热改中我们的政策导向,规范要求,以及热计量相关的技术和产品存在着什么问题。
单管顺流式系统与双管变流量系统的谬与误。我很佩服商人,也很佩服现代商业营销。听起来,它和建筑节能技术不粘边,但它确实在某些商家的运用下,影响了我们对暖通技术的观念和认识。原本,单管顺流式系统和双管变流量系统各有优缺点。
单管顺流式 ,或称立式单管系统:热效率高,工程造价低,管理维护简单,但可调节性差。
双管变流量系统 :可调节性好,工程造价高,热效率不如单管系统。(但如果能够做到设计布局合理,不随意更换原设计中的设备,施工严格),综合热能利用率较高。管理维护比较复杂。
显而易见,这两种方式各有优缺点。但是近十年来,我们的政府为什么在新建住宅里单一要求采用双管变流量系统和分户计量那?关键还是在“分户计量”这个问题上,因为水平双管系统便于安装热量表,这就是原因所在。由于种种原因,使很多人的意识里,“建筑节能—就是计量收费—计量收费就是热改”。(我们在下文里专门探讨:建筑节能是否等于热计量)。现在先让我们的视线走出“欧洲”看看世界。
俄罗斯主要以热能与电能联合生产的热电厂,区域锅炉房及单位锅炉房作为热源,集中供热事业最为发达,城市住宅与公共建筑的集中供热率很高,供热规模在世界上也居于首位。莫斯科的供热规模最大,现有 14 个热电中心, 54 个区域锅炉房, 14 热电中心的供热量占全市总用热量的 50% ,热化率达 100%
美国过去多以区域锅炉房作为热源,城市集中供热的发展较为缓慢,但近几年也在积极从事这方面的研究和发展城市集中供热事业。
在日本以高温水作为热媒的区域供热较为普遍,从 1970 年开始有计划地建筑城市集中供热系统。日本发展集中供热的一个特点是供热和供冷同时考虑,大部分集中供热系统采用四管制,其中两根作为供热系统的供、回水管,另外两根作为供冷系统的供、回水管。例如,东京新宿中心区,供热面积为 148 万平方米,供热负荷为 838*1000000kj/h, 共冷负荷 544.7*1000000kj/h
近年来,太阳能、原子能、地热能等新能源研究的科技成果,不断出现,使供热技术跨进了一个崭新的阶段。世界各国都在积极开展太阳能利用的研究工作,很多研究机构的学者、专家从事这方面的研究,做了大量的实践,在某些方面已经进入使用推广阶段例如,在美国有几百万栋住宅 办公楼等建筑物已实现了利用太阳能取暖,已建成的一些太阳能村和太阳能城,完全利用太阳能的发电、采暖、制冷等。太阳能热水器在世界上已有几十个国家生产使用,以日本最为普遍,已有 300 万台进入家庭或事业单位 .

原子能热电站可以提供大量热能,世界各国已建成投入运行和在建的原子能电站已有数百座。
用埋藏在地下的热水或蒸汽进行取暖最早的国家是意大利和新西兰。目前把地热用于采暖或区域供热的国家还有冰岛、前苏联、美国等办公楼等建筑物已实现了利用太阳能取暖,已建成的一些太阳能村和太阳能城,完全利用太阳能的发电、采暖、制冷等。
我们从上面的内容不难看出,建筑节能的关键不是采用什么样的供热系统,或是否分户计量。而是整个城市的供热布局和热源结构的选择与优化,以及良好地房屋围护结构。近年来,提到建筑节能,人们最先联想到地是热计量和双管变流量系统以及温控阀。这个结果不无商业运做的影响,也不能不使我们对我国政府近年来颁布的一系列关于供热改革的文件感到遗憾。我们国家的供热体制需要改;高能耗的建筑需要改;社会民众也不反对热改。关键是怎么改,从那里改。改成什么样子?政府的管理部门所欠缺的是一个明确地指导性文件。而我们的主管部门宏观上没有规划和设想,却很具体的关照到了技术和方法。这无疑约束了供热技术的探讨和更符合我国国情的建筑节能产品的开发与尝试。这就是我国供热改革风声大雨点小的结症所在。也是因无奈而“暂缓”的主要原因。
了解详情请浏览匠人暖通网www.jiangren.com或电话咨询010-82415760
cdyuefeng
2009年04月30日 13:34:12
2楼
四、建筑节能的途径
前面已经谈到,现在只要提到建筑节能,人们最先的反映就是热量表、温控阀、双管变流量的供热系统。似乎有了这些,我们的建筑就节能多少,特别是有些商家,为了商业利益夸大了这些产品的作用。而事实是,建筑节能是个复杂而又简单的事情。
说它复杂,牵涉到城市规划,合理的建筑围护结构设计,正确地施工和管理,热能用户的节能意识等问题。
说它简单,只要你冬季在向西/北的外窗加个窗帘;夏季在朝南地窗子加个遮阳罩。你就可以节能20%-30%。
建筑节能主要是三个方面:政策节能,技术节能、行为节能。
1、政策节能:政府应该制定长远的宏观规划和实施步骤;政府应该有效地制定相应的地扶植政策和鼓励措施;政府应该设法解决热改资金的来源并建立奖惩制度。我们推广热计量十年了,至今政府有关部门也没对热价地制定说出指导性的方法。这样的效率我们怎么谈“十一五”节能目标。
2、技术节能:政府部门现行文件中的技术要求“外墙保温、必须安装热量表和温控阀、新建住宅必须采用可分户计量的水平双管变流量系统等等”无疑限制了供热节能技术和产品的发展。同时,热量表等产品的生产企业的技术状况急待提高,没有暖通专业技术人员参与开发的技术产品遍布暖通产品市场的状况急待改变。政府应该在一定时期内取消对建筑节能产品的限制,最好是一方面鼓励开发和使用新技术。同时对新技术、新产品的应用取消行政干预,改由行业专家论证通过的方式。
3、行为节能:人的行为取决于人的价值观和意识。因此,我们的电视、报刊、社区科普等需要在政府部门的统一组织下,加大节能意识的宣传和推广工作。特别是供热节能知识,因为涉及到比较专业的问题,需要尽快普及。不然,装了温控阀等节能装置,不懂得如何使用,又有什么意义呢。
前边已经讲到,建筑节能是个综合性地问题,并非实行热计量收费;装几块热量表就可以全部解决地。假如外墙不做保温,门窗四面透风,热量表能解决这些热损失吗?建筑节能的根本途径是从综合改造开始。集中基金和精力,有计划地,改一片是一片,改一片就成一片,扎扎实实地走路,几年之后见效益。
回复
cdyuefeng
2009年04月30日 13:35:27
3楼
五、热计量表和散热器恒温控制阀及双管系统在热改中的作用和问题
1、热量表:
A、热量计量表并非节能工具。它的所谓节能作用是子乌虚有的。热量表在供热改革中,只是起到计量用户热能消耗量的作用,确切地说,它只是计量工具。
B、使用热计量表对热能用户实行分户计量,是源于“欧洲”的技术理念,我们在本文第二条里已经阐述了我国供热环境与“欧洲”的差别。基于这种差别,热量表在我国的适用性应该收到质疑。
C、笔者因为设计需要知道某规格热量表的阻力系数,查看了几家国内热量表厂家的样本资料,均没找到相关数据。打电话到这些厂家寻问,厂家说没有做过相关测试,无法提供。搞暖通设计的人员都知道,在一个规划中的大型社区,如果全部采用分户热量表,这个技术参数是不能忽略地。这说明,我国现有的热量表生产企业懂得暖通行业相关技术人员明显欠缺。这样开发生产的产品,能全面考虑热量表在运行中的工况并加以处理吗?如果答案是否定地,那么我们又该对热量表产生另一个疑问。
D、IC卡热量表。使用射频卡和微功耗阀门使热量表具备预付费管理功能,这是一个很好地思路。但是这个方式目前尚存在着很细致但很复杂的技术难题。例如,采用电动球阀作为开关方式的IC卡热量表,,在整个夏季不动地情况下,管道内的悬浮物会沉淀并固化在阀球上,加上管道内含氧量过高,发球表面生成氧化层与依附在阀球上的杂质混合固化。在下一个采暖季节到来时,阀已经不能按照人们的控制目标正常开启或关闭了。类似这样的技术问题存在着不是一个两个,可以说,目前还没有技术上基本完善的IC卡热量表。
E、前边已经说过热量表安装后的产权及维护问题。既:热量表的电池按国家标准是六年使用寿命,六年后电池的更换谁来负责并支付费用。按国家技术监督局的规定,热量表需要在使用后每隔六年检测一次。这个检测费用谁出?谁去把它卸下来,检测后再装上?检测不合格的,谁来出资买合格地产品替换?
本文并不反对分户计量,也不否定热量表。只是想客观地说明热量表在我国的推广需要谨慎实施。政府的有关部门应该就热量表安装使用后的一系列问题,事前事后都有个明确地规定(如前边说的换电池和今后地检测问题)。我们的生产企业需要加大技术进步的力度,使其能够适应我国的供热改革需要。我们的技术研发人员需要掌握相关学科的知识,我们的销售人员需要客观实事求是地介绍自己的产品。
2、温控阀:关于温控阀,本文只举一个工程事例。名闻全国的北京回龙观住宅小区的一期工程。总建筑70万平方米,住户6700户,采暖方式为家用壁挂式燃气炉,安装丹佛斯和欧文托普两个品牌的温控阀42700只。第一个采暖季开始后,几乎所有住户都把阀头(温度控制部分)拆下来了,就连开发商的物业管理办公室的阀头,也都拆下来了。显然,如果住户使用没有问题,谁会拆下它那,谁愿意自己掏腰包烧那些燃气呢?
3、双管水平式。笔者住北京西三旗某小区。从本人入住到现在,5年时间里。厨房和客厅的散热器就没热过。这种管道连接方式,完全依赖于某房间达到温度后关闭,使循环水有足够的压力到达最后端,这就需要住户不断地在房间里调整那几个阀门。听着也许是笑话,但是读者可以到新浪网的业主论坛去看看,和笔者有相同遭遇地有多少。
至此,我们在感慨之余,是否该对我国的建筑节能和供热改革做一些除了商业利益以外的深层思考呢?
回复
hvac9999
2009年04月30日 20:35:40
4楼
good works.
回复
atao1977
2010年09月04日 11:57:02
5楼
呵呵,文章不错,不过楼主属于盗版啊,07年4月22日论坛已经发了 http://bbs.co188.com/content/0_712285_1.html
回复
flier_01
2010年09月04日 19:43:08
6楼
转贴吧
而且作者也不像是暖通设计行业的专业人士啊
因为
关于分户计量系统的说法根本就是错误的
作者说:分户计量要求要采用变流量的双管式
根本无此要求
现在分户计量户内形式单管、双管都有使用
我们单位现在做的大部分分户计量项目多数
户内系统采用的都是单管跨越式
回复