地下室排烟时补风管道的防火阀多少度关闭?
quickbooks3
2005年04月28日 15:28:38
来自于通风排烟
只看楼主

地下室排烟时补风管道的防火阀多少度关闭?

地下室排烟时补风管道的防火阀多少度关闭?
免费打赏
jjhtkt2005
2006年05月13日 13:52:42
22楼
真诚希望暖通论坛上的专家 工程师 直接用户 安装公司 空调末端设备的销售人员加我POPO---jjdongyakt QQ--75990079

我公司是组合式中央空调末端设备的专业生产企业,主要产品有变风量空调器、新风机组、组合式空调器、风机盘管 表冷器、低噪声风机、消防高温排烟风机.以及各种消防通风配件,同时还由公安部定点生产建筑防火阀、排烟阀。公司技术力量雄厚,生产设备先进, 愿与全国各地乃至世界各地生产合作,成为中央空调OEM合作伙伴,诚招销售代理,并保持良好伙伴关系。期待与您携手共创中央空调市场的明天!欢迎参观东亚中央空调生产基地,并来电来函咨询!
回复
lv_c_qing
2006年06月07日 11:05:55
23楼

支持!送风70,排风280,且280度时,送排风机都停,这应该是本专业的要求,由电气专业实现
回复
zhaobo9622
2006年06月09日 22:35:50
24楼
70度。
回复
linshengfa
2006年06月09日 23:25:19
25楼
什么乱七八糟的审图,还会有要求280度的。。。
回复
lhwb
2006年06月11日 10:41:05
26楼
280℃,高规中规定:着火时,补风风量不小于排烟风量的50%,如果70度熔片断了,那不能补风,地下室成负压,烟气就排不出去了。(个人意见,仅供参考,因为本人接触的不是很多!)
回复
zhangxin135
2006年06月12日 17:28:20
27楼
如果融断了说明什么?
回复
hhbox
2006年06月12日 17:38:07
28楼
一般防排烟系统,70度作为火灾初期风道有烟气侵入判断,280度作为烟气中已经带有火星,认为火灾可能进入旺盛期,这时候防排烟系统作为保证火灾初期人员疏散的任务已经完成,为避免火灾通过风道进一步蔓延,熔断联动关闭风机!
回复
sxxamagie
2006年09月14日 08:39:43
29楼
对,支持版主!送风70,排风280,且280度时,送排风机都停.
回复
sirrandy
2006年09月14日 10:23:57
30楼



对,俺也支持
回复
cumt001067
2006年09月14日 11:38:06
31楼
我比较常用70度,我的理解是防烟阀一般采用70度阻隔烟气,如果室外的空气已经大于70度,很大的可能是受到烟气的侵扰(可能是气流短路等其它原因).按一次火灾考虑,车库起火,外面不应该有火,所以70度才能保证把新鲜干净的空气送入,达到补风和有利于人员疏散的目的.
回复