热继电器可以接入电流互感器吗?
sushujiao
sushujiao Lv.2
2009年02月23日 22:04:47
来自于变压器
只看楼主

配电设计手册中热继电器的过载保护中有这样一句话:电动机的功率较大是,热继电器可接在电流互感器的二次回路里面,其整定电流应除以互感器的变比。电流互感器的二次侧不能开路吧?如果接入热继电器,在过电流时不就断开了吗[ 本帖最后由 sushujiao 于 2009-2-23 22:27 编辑 ]

配电设计手册中热继电器的过载保护中有这样一句话:
电动机的功率较大是,热继电器可接在电流互感器的二次回路里面,其整定电流应除以互感器的变比。
电流互感器的二次侧不能开路吧?如果接入热继电器,在过电流时不就断开了吗

[ 本帖最后由 sushujiao 于 2009-2-23 22:27 编辑 ]
免费打赏
hushiming0402
2012年08月25日 12:54:23
12楼
热继电器可以接电流互感器,当热继电器跳的时候同时也切断了主回路的电源
回复
wwc1022
2012年08月27日 11:38:12
13楼
我也差点理解错掉
回复
chinabest
2012年08月29日 11:54:27
14楼
断开了电流互感器就没电流了 也就不会产生高压了
回复
hanzhg54
2012年08月29日 13:36:19
15楼
看来楼主并不清楚热继电器工作原理,热继电器热元件过流时只会变形,推动辅助触点断开,其本身并不会断开,所以不会导致电流互感器二次侧开路。
回复
yaoguizhong213
2012年08月29日 15:30:35
16楼
楼主理解有误的 啊,坛子里好人多啊
回复
cxb1898200
2012年09月04日 10:03:26
17楼
你好,能给我发份接线图纸吗?
最好是一个互感器,和热继电器的链接方式图纸
回复
硕硕
2012年09月04日 11:09:55
18楼
那是测互感器的电流的,互感器是按主电流换算过的
回复
yangjing77
2012年09月04日 14:42:29
19楼
电流互感器的二次侧不能开路吧?如果接入热继电器,在过电流时不就断开了吗
回复
xintaijuedingyiqie
2014年06月09日 17:54:28
20楼
管理员说的有道理
回复
cjxxsld
2014年09月24日 09:16:40
21楼
2楼和3楼的解答正确。
回复

相关推荐