区分以上三个系统是完全有必要的:1、如果是控制中心报警系统就必须设置消防值班室,报警控制器和联动设备必须放置在消防值班室中,且联动设备应符合《火灾自动报警系统设计规范》6.3.1 (消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)。2、如果是集中报警系统,集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内,这里消防值班室不是必要的。规范要求集中报警系统应设置消防联动控制设备,如果设置了消防值班室,那消防控制设备就必须符合6.3.1(消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)的要求。这时如果不设置消防控制室,可将设备放在有专人值班的值班室内,这时联动控制设备应满足6.3.2—6.3.9的要求,而不必满足6.3.1 (消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)的要求。若集中报警不设在消防控制室内的,则应将它的输出信号引至消防控制室,这样有助于建筑内火灾自动报警系统的集中监控和管理。

如果是区域报警系统,则没必要设置消防控制室。
三个系统类型的区分不仅在控制设备上有区别,对消防控制室的要求也不同,进而对建筑专业也有一定影响。影响整个工程造价。


(对以上观点欢迎各位前辈予以批评指正)
免费打赏
xugweng
2010年05月29日 22:22:14
12楼
多谢分享!:handshake
回复
dao_999
2010年07月12日 10:48:13
13楼
谢谢 复制下慢慢研读
回复
zb1909
2011年04月15日 10:47:09
14楼
分析的有道理,如果能补充多大项目应设置集中报警系统,多大项目应设置控制中心报警系统就更好了。
回复
yishang8757
2012年03月29日 14:28:11
15楼
能否简单理解为:当整栋楼里有一个小部分设置的火灾报警控制器,就可以称之为区域报警,而整栋楼的可以称之为集中报警,如果这栋楼与整个小区一起控制,小区的消防控制室就称之为控制中心报警。
举例说明:一个办公商住楼共12层,其中6、7、8层为酒店,这个酒店设置有报警器,可称之为区域报警?整栋楼的消防控制室可称之为集中报警?这种理解对吗?
回复
yishang8757
2012年03月29日 14:28:32
16楼
能否简单理解为:当整栋楼里有一个小部分设置的火灾报警控制器,就可以称之为区域报警,而整栋楼的可以称之为集中报警,如果这栋楼与整个小区一起控制,小区的消防控制室就称之为控制中心报警。
举例说明:一个办公商住楼共12层,其中6、7、8层为酒店,这个酒店设置有报警器,可称之为区域报警?整栋楼的消防控制室可称之为集中报警?这种理解对吗?
回复
顶顶
2012年03月29日 19:32:56
17楼

理解基本正确;
回复
扫把
2012年03月30日 21:00:27
18楼
区域报警系统图 图集里面画得很清楚
回复
电气书生
2014年05月19日 22:21:38
19楼
区域报警系统才是可以不要消防控制室,而可以设在值班室。集中和控制中心必须设在消防控制室。