谈谈氟制冷系统和氨制冷系统的不同
purity
purity Lv.2
2005年04月12日 14:21:43
来自于制冷技术
只看楼主

看了《我遇到制冷系统难题,请同行指点》的许多帖子,我想专门谈谈氨制冷系统与氟制冷系统的制冷方式的不同(我认为很多人用氟制冷系统的观点来分析氨制冷系统的问题了)。1、通过对氟与氨二者在T-S和lgp-i图上的卡诺循环我们可以直观地进行对比分析得出结论:氟制冷系统和氨制冷系统不同(一个支持大的回气过热度,一个不支持大的过热度;一个液体过冷可以带来制冷量的明显提高,一个增加不太大)。2、一般氟和冷冻机油是互溶的,而氨和冷冻机油几乎不溶。因此二者的压缩机及系统管路设计有本质的不同。

3、在氨制冷系统中如果是机械循环系统,为保证氨液在蒸发器的效率,其氨液的供液量是蒸发量的20多倍以上,就是中国过去沿用苏联的重力供液式(即位于系统最高处的氨液分离器+底位排液桶模式)也有6~7倍。直接膨胀供液只在小系统用到,但由于有氨液分离器,往往都有2~4倍。因此回气中有氨液是很正常的。
4、氟制冷系统必须考虑回油设计,否则就将导致压缩机缺油发生烧机事故。它不允许如氨制冷系统那样的设计,所以我们见到的大多是直接膨胀供液系统(约占99.9%),在大型氟制冷系统如采用氟泵机械循环,都要进行专门的回油设计(在国内我不知道,但在国外好象成功报道的并不太多)。

laoshou
2007年02月22日 15:56:52
2楼
楼主的解答很专业啊,这么好的帖子怎么没人顶呢!
回复

相关推荐

APP内打开