金卤灯电源线径?
xujx
xujx Lv.2
2005年04月07日 19:25:53
来自于照明工程
只看楼主

4*6平方电缆距离100米,带4只1000W的金卤灯,我考虑A相带一只1000W,B相带一只1000W,C相带两只2000W,C相两只灯能否启动?未端电压是否够?请教各位。

4*6平方电缆距离100米,带4只1000W的金卤灯,我考虑A相带一只1000W,B相带一只1000W,C相带两只2000W,C相两只灯能否启动?未端电压是否够?请教各位。
chshq_2000_ren
2005年04月08日 13:07:40
2楼
我认为这样看你电源侧的电压质量,我认为应该能启动,只是三相不平衡,但好象这也是没有办法的啊
回复
xujx
2005年04月10日 19:59:28
3楼
如三相平衡带三只灯应没问题,现不平衡,考虑到金卤灯启动电流还比较大,100米距离那么零线有压降,C相有压降,C相电压偏差会不会使C相无法正常启动,我现没有灯的有关参数,也无法计算未端电压,如有人做过这类工程,能否告诉我行不行?
回复
zhangwuming
2005年04月14日 17:13:21
4楼
能够启动
回复
金霸王
2005年04月14日 23:53:54
5楼
做过这类工程!单相60米4平方铜电线带三只1000W灯勉强可以.
回复
cmg_saint
2005年04月16日 16:35:36
6楼
我是按这类灯具正常运行时的电流计算的,这些数据在工厂的设备手册上查的。
回复