地下车库送风机和排烟机的标准??
lsatgcb
lsatgcb Lv.2
2008年11月23日 10:50:44
来自于通风排烟
只看楼主

请问地下车库的送风机和排烟机标准一样么?也就是说送风机也要满足280°燃烧30分钟以上的要求??请高人指教,最好有规范的条文。

请问地下车库的送风机和排烟机标准一样么?也就是说送风机也要满足280°燃烧30分钟以上的要求??请高人指教,最好有规范的条文。
toplhc
2008年11月24日 11:58:05
2楼
应该是有所差异的,虽然送风机所在处也有着火的可能,但输送的介质有所差异

譬如一般排烟选用消防专用风机,补风缺可以选择普通的SWF混流系列等
回复
lsatgcb
2008年11月24日 16:28:37
3楼
送风机就是补风的啊,已经设置了280°的防火阀了。图纸上选用的都是HTF(A)型的。
回复
wjm1533
2008年11月28日 17:38:37
4楼
辛苦!辛苦!辛苦!辛苦!辛苦!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!