重庆某高层建筑给排水系统设计图
wangbaowy
wangbaowy Lv.5
2008年11月14日 09:50:43
只看楼主

出图日期:2008年7月一、工程概况本工程使用性质为商住楼。地面以上为33层,地下1层。二、设计依据建设单位对本工程的技术要求,有关单位对本工程初设设计的批复以及建设单位所提供的有关市政给水、排水、雨水管网资料。国家现行的有关设计标准和规范。 < >(GB50045-95),(2005)年版< >(GB 50084-2001)(2005)年版<

出图日期:2008年7月
一、工程概况
本工程使用性质为商住楼。地面以上为33层,地下1层。
二、设计依据
建设单位对本工程的技术要求,有关单位对本工程初设设计的批复以及建设单位所提供的有关市政给水、排水、雨水管网资料。国家现行的有关设计标准和规范。 < <高层民用建筑设计防火规范> >(GB50045-95),(2005)年版< <自动喷水灭火设计规范> >(GB 50084-2001)(2005)年版< <建筑给水排水设计规范> >.(GB50015-2003),各专业提供的设计要求。
三、设计范围
室外红线范围内的给水管网和排水管网。室内给水、消防及排水系统。 消防给水系统,包括消火拴系统、自动喷水灭火系统 .
四、给水水源及市政排水管网.
水源为城市自来水,采用生活和消防合并供水,一层和十二层分别设进水管二条,一层引入管及水表管径为DN150mm;十二层引入管及水表管径为DN200mm。排水管网:在一层室外设生化处理池. 生化处理池排水接市政污水管,雨水接市政雨水管.
五、建筑给水设计
生活给水系统:本工程生活给水采用分区给水系统,具体为:
低区:1F~11F 利用市政给水管网压力供水
中区:12F~21F利用市政给水管网压力供水
高区:22F~33F由无吸程管网式增压稳流给水设备供水
六、建筑排水设计
生活排水系统:建筑物内采用粪便污水与废水合流管道系统,室外采用污水、雨水分流系统。生活污水经生化处理池处理后排入市政污水管.雨水就近直接排入市政雨水管网。 消防电梯、水泵房、车库截水沟集水井积水不能自流排出室外,设潜污泵排水。
七 消防给排水设计
消防水源:室内消防用水由室内消防水池提供,室外给水环网上设室外消火栓为室外消防主要水源.
2c6dfbf8485d8eb996a7.rar
6.8 MB
立即下载
dongjian9266
2012年03月27日 15:20:06
2楼
好东西,学习了先!
回复

相关推荐

APP内打开