求高人指点,三角形屋架悬挑钢构件与砌体墙体连接问题
jimm008
jimm008 Lv.2
2008年10月19日 18:44:49
只看楼主

如图所示,本工程是个一层的办公场所,砌体结构,开间4.2m,屋架部分采用三角形屋架形式,有墙的地方直接砌筑到屋顶,然后搭设檩条和木望板屋面 ,四周都是这样的外挑,图示的部分为内墙体一直砌筑到顶的情况,属于悬挑构件,上旋杆与屋面圈梁相连,下旋杆与构造柱相连,请高手指教这样的悬挑钢构件与砖墙体或者与屋面梁连接的预埋件如何设置?根部连接节点怎么画?[ 本帖最后由 jimm008 于 2008-10-19 18:54 编辑

如图所示,本工程是个一层的办公场所,砌体结构,开间4.2m,屋架部分采用三角形屋架形式,有墙的地方直接砌筑到屋顶,然后搭设檩条和木望板屋面 ,四周都是这样的外挑,图示的部分为内墙体一直砌筑到顶的情况,属于悬挑构件,上旋杆与屋面圈梁相连,下旋杆与构造柱相连,请高手指教这样的悬挑钢构件与砖墙体或者与屋面梁连接的预埋件如何设置?根部连接节点怎么画?

[ 本帖最后由 jimm008 于 2008-10-19 18:54 编辑 ]

00001.jpg

kdm521
2010年02月23日 09:47:43
2楼
:hug: :hug:
回复
jiaonaixu
2010年02月23日 09:58:41
3楼
建议
1.构造柱升到顶,上下预埋件都放到构造柱上,感觉是在构造柱上挑出来的,否则感觉上下节点变形不协调
2.三角架上弦拉杆,下弦压杆,应该下面杆件大,你做反了
回复
hongki_ma
2010年02月23日 10:09:54
4楼
2楼的估计要杯具···
没遇到过此类情况,按你的情况看来,三角形屋架因为实际受力而变为梯形屋架了
看来不设柱子,直接放在构造柱或墙上,不知道跨度多少?如果要审图···
支承节点的问题留待高手解决~
回复
zhengdazs
2010年04月20日 23:22:35
5楼
支持楼主,很有参考价值,
回复
fvmmynym
2010年04月26日 11:21:29
6楼
下载解压正常,特此证明。多谢楼主的好资料。希望楼主多发些这样的好资料
回复
yanghong1973
2010年04月27日 16:56:17
7楼
这个钢屋架本身设计很简单,难点在支座的设计。如果墙体还没有做完那就用钢板直接预埋,这这个要简单些,如果说墙已做好,那最好用植筋了,
回复
kevintong
2010年05月15日 21:24:49
8楼
挺好的东西啊
学到不少东西
不过说什么还是谢谢
谢谢楼主分享 谢谢楼主无私分享
谢谢楼主无私分享
回复
logeintkgeng
2015年06月01日 11:26:07
9楼
不错的资料,谢谢楼主分享啊。
回复

相关推荐

APP内打开