加大截面好还是提高砼等级好?
markhump
markhump Lv.4
2008年10月01日 13:21:20
只看楼主

PK算钢筋砼框架,6x6m的柱网,层高3.3m,10层,柱轴压比>1.05,是加大截面好还是提高砼等级好?优先选择哪个?哪个更经济? 答复:1、优先采用高强砼,优点是: 柱截面小,建筑功能使用方便; 柱高减少,避免形成短柱; 吸收地震力小,对抗震有利。2、你的是高层,轴压比应再0.9以下,因为你差的比较远,加大截面是最有效的,想要经济,就加大一点截面,提高砼等级。 如果差的不远,如0.93等,可以考虑加砼等级,这样最经济。

PK算钢筋砼框架,6x6m的柱网,层高3.3m,10层,柱轴压比>1.05,是加大截面好还是提高砼等级好?优先选择哪个?哪个更经济?
答复:1、优先采用高强砼,优点是: 柱截面小,建筑功能使用方便; 柱高减少,避免形成短柱; 吸收地震力小,对抗震有利。
2、你的是高层,轴压比应再0.9以下,因为你差的比较远,加大截面是最有效的,想要经济,就加大一点截面,提高砼等级。 如果差的不远,如0.93等,可以考虑加砼等级,这样最经济。
5、应该看看柱子的计算配筋大不大,如果是构造配筋,优先加大砼强度;如果计算配筋很大,优先加大柱子截面。因为砼强度加大对配筋的影响小于加大截面的影响
6、轴压比差太多当然加大截面好了.当然如果差的比较少,可以考虑把混凝土提高一个标号.再有就是你仔细检查一下,.如果是荷载考虑的太大,你调小一些,可能轴压比就够了.
xxjiayou0419
2014年09月29日 19:48:23
12楼
加油。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
xxjiayou0419
2014年09月29日 20:08:29
13楼
加油。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
xxjiayou0419
2014年09月29日 20:11:58
14楼
加油。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
偷地雷的
2014年09月30日 10:56:20
15楼
给你个建议,一般是根据抗震等级看轴压比,应该是2级0.8吧?加大砼等级对你的设计到画图改动最小,不影响空间变化,变化明显,要是就这么一根柱子,那么增加截面尺寸也行的,得建筑答应。另外,差的不大的话我个人一般是做加强井字复合箍或螺旋箍来降低轴压比,抵消大概0.02
回复
米益善
2014年09月30日 11:00:03
16楼
考虑下经济性吧。。。
回复
ldpxyw
2014年09月30日 13:41:10
17楼
看庆康而定,对建筑不要影响太大
回复
会飞的驴子
2014年09月30日 16:24:13
18楼
gogogo
加油
回复

相关推荐

APP内打开