一栋六层商住楼,底下两层是门面房。但是面积很大,规范上要求体积大于10000立方民用建筑要设置消防,同时门面房是分成很多小间的,请问需要设置消防水箱吗?如何考虑消防问题?请教各位大虾指教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

一栋六层商住楼,底下两层是门面房。但是面积很大,规范上要求体积大于10000立方民用建筑要设置消防,同时门面房是分成很多小间的,请问需要设置消防水箱吗?如何考虑消防问题?请教各位大虾指教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dingfj
2005年03月18日 14:58:22
2楼
当然应该设消防水箱,商住楼不算住宅,在〈建规〉中应算其他建筑类。按15L/s计算室内消防水量。
回复
hzpwhyq
2005年03月18日 16:24:48
3楼
但是我以前画的一个商住楼,没有设消防,审图办也没说不行啊。规范是说超过六层且底层为商业网点的要设消防给水,请大家多帮帮小弟!
回复
applan
2005年03月18日 19:20:00
4楼
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001年版)P277规范条文解释第四点:如果商业网点超过一层,则应该按照商店要求设置室内消火栓。

你底下两层是门面房,所以消火栓肯定是要做的,至于消火栓用水量那要看你的建筑体积而定了。

消防水箱应该要做,一般的城市管网还没有健全到这个程度。水量就做10min的。管网要设置水泵接合器,供消防车使用。
回复
chenxi8866
2005年03月18日 19:32:03
5楼
按楼层以及底下的商铺 最好是设置消防水箱 不但要设置消火栓 还要增设自动喷淋
回复
sixuegang
2005年03月18日 22:14:23
6楼
商住楼的概念是“仅在底层设置商业网点的住宅”,你这样的建筑“底下两层设置商业网点”不属于商住楼的!属于综合楼!15L/S设置消火栓、消防水箱!一家之言!
回复
s123pgps
2005年03月18日 22:19:35
7楼
消火栓是应该设的,至于设不设消防水箱是根据建筑消火栓需要的水压水量要求,看市政给水能否满足常高压,如果满足就不设水箱,不然就要设了.5楼的说要设自动喷淋可能就没的必要了,再者开发商也不会同意的.
回复
ouyibing
2005年03月18日 23:56:41
8楼
二层门面了,消火栓是肯定应该设的,但屋顶水箱和自动喷淋则没有什么必要,一般的市政管网压力都应该没有什么大的问题,实际上多层消防时如果压力不够,主要是使用水泵接合器来解决这个问题。由于分隔成小间,所以喷淋系统也可免去。
回复
szxlj0321
2005年03月19日 06:21:36
9楼
二层门面必须设消火栓系统,且应按商店考虑消防水量;至于是否设屋顶水箱,则看室外市政管网压力能否满足.
回复
碧水
2005年03月19日 21:08:30
10楼
应该设消防水箱,要保证前10分钟消防用水量
回复
malong_555
2005年03月19日 22:00:12
11楼
在低规中,应该算商住楼范畴.
属于其他建筑,15L/S
回复