和安学地暖 楼主 发帖

R134a的制冷系统高低压应该保持在多少

shanghaihengou楼主
1楼2008-09-1223:22
我们都是用的R22,后来因为有种压缩机要用得是R134a,我觉得所以要除去压缩空气中的水分,他们的高低压应该是有区别的?
27
  • rczl 2楼
    没看懂什么意思。
    2008-9-13 08:57
  • shanghaihengou 3楼
    原帖由 rczl 于 2008-9-13 08:57 发表
    没看懂什么意思。
    如果我把原来充F22制冷剂的系统,充入F134a的话,它的高低压值还应该跟F22一样吗?
    2008-9-15 22:52
  • yzhchlan 4楼
    比R22系统的高低压值低。
    2008-9-16 09:19
  • yzhchlan 5楼
    再请问一下,这位朋友问这个问题的目的是什么?
    2008-9-16 09:20
  • shanghaihengou 6楼
    我们做的制冷系统都是加入的F22制冷剂,低压是在4公斤左右,高压是在16左右。现在要做一台压缩机是加F134a的系统,我想知道要到达和前者的制冷效果,它的的高低压是不是和前者应该一样。
    2008-9-16 11:35
  • rczl 7楼
    原帖由 shanghaihengou 于 2008-9-16 11:35 发表
    我们做的制冷系统都是加入的F22制冷剂,低压是在4公斤左右,高压是在16左右。现在要做一台压缩机是加F134a的系统,我想知道要到达和前者的制冷效果,它的的高低压是不是和前者应该一样。
    不能一样!R22在4公斤表压力时的相对应温度约为0度,而R134a在4公斤表压力时的相对应温度约为+15度,效果怎么会一样?!
    2008-9-16 13:40
  • shanghaihengou 8楼
    谢谢,我知道了,如果是这样的话,那相对应的压力应该要低!
    2008-9-16 19:54
  • wangfei-2008 9楼
    R134A只相当于R22机组运行能力的百分之60,要实现同样制冷量,压缩机和蒸发器,冷凝器必须更改和加大,运行高压大约8-10公斤,低压2-3.5公斤
    2008-9-16 22:40
  • wangfei-2008 10楼
    顺便问下,楼上朋友是做什么机子的?
    2008-9-16 22:42