我想设计一套真空烧结炉冷却水节能循环系统,求专家支招!
lijun741029
2008年08月25日 23:26:54
只看楼主

我实验室现有美国谷轮冷水循环机组(据制冷公司人讲是法国泰康,自己查后知道他们蒙咱滴)上面参数是:1、Copeland B5K,有两套,配备2台120W浙江星奥风冷电机。桨叶式散热风扇。2、冷却水管是紫铜管约8米长DN20的,放在一个2立方的不锈钢水罐里。3、现在想加装一套品牌冷却水机组,使得制冷能力达到:每小时可使12吨水冷却6度到10 度; 4、我准备建一座室外钢筋砼散热水池,规格为:2米宽X5米长,深度为1.5米。这样可以达到所需的冷却效果吗?

我实验室现有美国谷轮冷水循环机组(据制冷公司人讲是法国泰康,自己查后知道他们蒙咱滴)上面参数是:
1、Copeland B5K,有两套,配备2台120W浙江星奥风冷电机。桨叶式散热风扇。
2、冷却水管是紫铜管约8米长DN20的,放在一个2立方的不锈钢水罐里。

3、现在想加装一套品牌冷却水机组,使得制冷能力达到:每小时可使12吨水冷却6度到10 度; 4、我准备建一座室外钢筋砼散热水池,规格为:2米宽X5米长,深度为1.5米。这样可以达到所需的冷却效果吗?
5、我们研究所在福建,夏秋季室外气温在28~37度,冬春的气温在10~20度,我们炉体进水温度在25度左右,我想散热面积大些,春冬季能否就不用冷却水机组了,
以上想法是否可行还望朋友指教。
我是工民建主要搞土建,不通制冷,麻烦了!!
联络:lijun741029@126.com,
http://blog.sina.com.cn/shihuiyao[/url]]http://blog.sina.com.cn/shihuiyao
lijun741029
2008年08月26日 09:06:33
2楼
我的朋友呢,斑竹GG呢?:o :o :o
回复
yzhchlan
2008年08月26日 11:17:18
3楼
每小时使12吨水冷却10度所需的制冷量为:
Q=ρ水×Cp ×L×△t
式中:ρ水 是水的比重 1000㎏/m3
Cp 是水的比热 4.186kJ/kg.℃
L 是水的流量 12吨/小时=12 m3 /3600s
△t 在这里是10℃

代入公式:Q=1000 ㎏/m3×4.186kJ/kg.℃×12 m3 /3600s×10℃
=13.95kW
放个裕量10%, 13.95*1.1=15.3kW
制冷量有15kW就可以了。
春冬季不用制冷机组应该可行。
希望路过的朋友举手之劳。
不要什么事都麻烦斑主。
楼上的朋友,有事就在论坛讨论就是了,会有人过问的。
回复
ldczl1971
2008年08月26日 19:52:55
4楼
Q=ρ水×Cp ×L×△t
式中:ρ水 是水的比重 1000㎏/m3
Cp 是水的比热 4.186kJ/kg.℃
L 是水的流量 12吨/小时=12 m3 /3600s
△t 在这里是10℃

代入公式:Q=1000 ㎏/m3×4.186kJ/kg.℃×12 m3 /3600s×10℃
=13.95kW
我觉得计算有些问题,凭经验如果每小时12吨需要150P的制冷量.
回复
yzhchlan
2008年08月27日 14:35:47
5楼
楼上的朋友,我觉得计算没问题。凭经验每小时12吨需要150P的制冷量。 每小时12吨,那么要冷却的温差是多少呢?
本人做设计从来不以经验为准,虽然我大学毕业也已18年,而且一直从事制冷空调的工作。我觉得一切要以计算为准。如果公式计算有不对的地方。希望大家讨论。
回复
lijun741029
2008年08月27日 20:15:05
6楼
不好意思,我算了一下,怎么结果不是13.95KW,而是139.5KW,因为是10度。
是俺算错了吗?
回复
lijun741029
2008年08月27日 20:27:19
7楼
不好意思,我算了一下,怎么结果不是13.95KW,而是139.5KW,因为是10度。
还有,东莞大昌制冷的15KW的冷水机组只配了300L水,直接是一个闭循环,
而我的这个是开路循环,夏季有什么好的方法吗?
如果能从方案上定义一下我的想法,更好,为什么不能节约能源呢?
在网上经常可以看见yzhchlan,谢谢了
回复
yzhchlan
2008年08月28日 09:39:10
8楼
实在对不起,是后面那个10没有乘上,应该是139.5.
回复
lijun741029
2008年08月29日 23:53:23
9楼
那么大的制冷量,需要多大的冷却水机组?
回复
lijun741029
2008年08月31日 13:31:45
10楼
真空炉冷却水循环系统改造可行性分析(招标文件):
一、 原有装置运行现状:陶瓷实验室现有两台高温烧结炉,性能指标如下:
炉子名称 规格 功率 冷却分支数 应急水路 运行状况
真空碳管炉 上海 65KW 4 1 正常运行
真空烧结炉 集成研发 55KW 5 2 现维修中
真空退火炉 自行研发 40KW 3 1 计划使用
现有情况是:两台烧结炉的冷却水循环系统因为前期资金和人力资源限制,只是对原辽宁锦州热压炉(60KVA)冷却系统的水路进行了改造,其制冷量为在上半年基本是全天只能开启一台炉子,如果全开,现有冷却水循环机组无法承担,将会急剧损坏,况且:原冷却系统冷水机组的压缩机、冷凝器和冷却风机均在室内,工作时噪音大于85dB,高温区段室温在45℃上下,散热极端差,系统随时处于崩溃边缘,缘于此上所述,务必尽快对本实验室冷却水循环系统进行节能改造,以满足本课题组担当光荣艰巨之任务需要。
二、 改造的具体思路:
2.1.要求采用节能设计,突破原有工业化设计的每1KW制冷量只配10L~15L冷却水的逼仄想法,利用室外有利条件建设一座半地下蓄水池,(详见附图一)作为冬夏冷却水进水供给源,在冷凝器前级并联一组紫铜开孔盘管,春、冬季节显热直接流经该盘管自然冷却,(或在池内设喷淋冷水器件),少开或不开冷水机组。冷水机采用两组谷轮(copeland)涡旋压缩机、蒸发器为管壳式;冷凝器为紫铜管套串铝翅片+低噪音轴流风机。与原有两台谷轮(copeland)活塞压缩机配套使用。
2.2..采用目前国内公认质量优良的压缩机组和本地诚信的专业安装公司施工,根据本实验室所需冷却工况条件达到如下技术经济指标要求:现有条件:65KVA真空碳管炉一台:6回路冷却水循环+1回路应急水循环,主进、回水管为DN50,通过不锈钢分配器分水;
55KVA真空烧结炉一台:6回路冷却水循环 +1回路应急水循环,主进、回水管为DN50,通过不锈钢分配器分水;
40KVA工业热压炉一台:9回路冷却水循环 +2回路应急水循环。(备用炉)主进、回水管为DN50,通过不锈钢分配器分水。
2.2.1满足三台烧结炉同时工作时(115KW)的炉体出水温度在32℃~37℃时,冷却水进水温度稳定在24℃±1℃。
2.2.2工作稳定性好,性能优化至制冷机组在三台烧结炉同时工作(输出功率为120KW)时冷水机组有至少30%待机时间。
2.2.3对原有冷却循环系统进行整合,根据上述条件增加新的冷却水机组。
2.2.4保证操作便捷,考虑微电脑控制系统置入室内,能方便控制机组的运行;电流过载保护、缺相保护、高低压保护等保护装置随时报警,保护机器的安全微电脑控制系统。
2.2.5售后服务方面要及时有效,因此对承担本工程的专业公司要求是本地化,并且对整机有3年的保修时间。
附图一(半地下蓄水池)见附件。
回复
lijun741029
2008年09月11日 22:49:06
11楼
阿阿,这4天来把我忙坏了,明天试机。