大家帮我看看这样的超滤系统合理吗?
happy20030607
2008年06月29日 15:51:46
来自于纯水系统
只看楼主

一支膜水通量3t/h共34支超滤总产水量:3t/h×34支=102t/h超滤供水泵流量:86.6t/h超滤产水水箱:10t超滤产水外输泵:86.6t/h超滤反洗泵流量:150t/h问题1:该设备上铭牌注明的产水量是50t/h,合理吗?问题2:34支膜并联除了浪费,就该系统还会造成什么影响?问题3:超滤反洗水泵流量150t/h在该系统应用是不是过小?能否达到反洗效果?问题4:该超滤系统用于地下水处理,铁锰污染相当严重,常规药洗已无法恢复膜通量,是否有其他特效药物?

一支膜水通量3t/h
共34支
超滤总产水量:3t/h×34支=102t/h
超滤供水泵流量:86.6t/h
超滤产水水箱:10t
超滤产水外输泵:86.6t/h
超滤反洗泵流量:150t/h
问题1:该设备上铭牌注明的产水量是50t/h,合理吗?
问题2:34支膜并联除了浪费,就该系统还会造成什么影响?
问题3:超滤反洗水泵流量150t/h在该系统应用是不是过小?能否达到反洗效果?
问题4:该超滤系统用于地下水处理,铁锰污染相当严重,常规药洗已无法恢复膜通量,是否有其他特效药物?
超滤污染请看附件中的照片

[ 本帖最后由 happy20030607 于 2008-6-29 15:55 编辑 ]

100_7413.jpg

免费打赏
chenmodeqingwa
2010年05月08日 14:34:24
52楼
预处理有问题
回复
szj_szy
2010年05月09日 17:01:31
53楼
恶,这个污染真恶心,恶心~~~

换膜,加强预处理
回复
saylav
2010年05月10日 17:45:48
54楼
我这里的是超滤 用于预处理 前端未加药
挺担心的哦
回复
wuxiaobing_007
2010年06月07日 16:59:19
55楼
地下水有这么夸张的污染?怪了?即使铁含量高,也有装锰砂过滤器不是?除非锰砂过滤器出水布水器漏了??请问搂主这个问题现在解决了没有呢?若解决了,实际是什么原因引起的呢?请提供分享一下吧?也能让我们今后能借鉴预防啊。。。谢谢。。。。
回复
litangbzhbig
2012年12月03日 14:40:40
56楼
楼上的大多数人说的都有问题。
这种水源,建议还是很老式的混凝曝气沉淀工业,实在想加膜处理也行(业主方为了显示自己所用工艺在行业内的先进性),在沉淀池里面浸没式超滤。不知道是哪个销售员为了自己的业绩又坑了业主一把。业主悲摧了。
回复
w_wei_cn
2012年12月16日 23:22:51
57楼
用外压膜吧, 比这要好点, 最好是错流过滤,排出去部分浓水会好很多。改变一下进出水管路就好了,理论上是可以的。只是有好多运行数据和自控程序需要做改变。需要和厂家合作来做的。
回复