排水立管是否能穿越水泵房?还有排水管道是否能穿配电室?先谢谢大家了

排水立管是否能穿越水泵房?还有排水管道是否能穿配电室?
先谢谢大家了
hmilytulip
2008年06月20日 13:28:04
2楼
水泵房可以,配电室不可以
回复
weidong1229
2008年06月20日 13:58:46
3楼
配电室不可以,我们碰到这种情况都是做隔墙隔开,才可以的
回复
momo123
2008年06月20日 20:56:31
4楼
主要是配电室的上面有个卫生间,立管可以隔开,排水支管应该怎么处理呢?

cof1532919654464:配电室 不能设在卫生间下面,建筑专业规范就有规定

回复
黑老五
2008年06月20日 21:21:20
5楼
绝对不可以!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
lushuier
2008年06月20日 22:21:09
6楼
:hug: 配电室上面就不能设卫生间 管道不能走配电间 可以做双层楼板 管道拐到别的房间
回复
momo123
2008年06月21日 11:36:31
7楼
那就只好做同层排水了,没办法,唉,建筑上不考虑这些,等我们水上拿到图了,建筑已经出图了,改也没办法改了
回复
jizhengyu
2008年06月25日 16:02:52
8楼
是呀 定方案时就要大家一起定嘛 不合理就要改嘛 态度要坚决
回复
单坤
2008年07月03日 16:40:54
9楼
水泵房可以,配电室不可以。配电室不允许有任何水管通过。
回复
brand119
2008年07月04日 08:41:13
10楼
你跟结构商量一下,让他把卫生间的楼板下降啊。我遇到过人防区上面是卫生间的情况,结构降了50公分。
回复
longge820721
2008年07月04日 10:44:00
11楼
降板做同层排水是个解决办法