网格絮凝斜管沉淀池分组和竖井流速讨论
laosou
laosou Lv.3
2008年05月23日 08:59:35
只看楼主

各位高人,请教一个问题。本人现要设计8000m3/d的网格絮凝+协管沉淀池,本来从运行安全可靠的角度宜分两组,每组处理处理水量4000m3/d(室外给水设计规范上也有相关规定)。但是室外给水设计规范同时又规定了竖井流速的适宜范围为0.1m/s~0.14m/s,这样算下来每竖井的单格面积仅为0.5m2, 这样小的面积(井深4.2m)施工中是不是会存在困难?所以这样小的水量,而且是乡镇水厂不分组是否可行?请高人指教!谢谢

另外我在农村给水规划设计手册上查到的网格絮凝池竖井流速在0.01~0.1m/s,但是村镇供水工程技术规范上规定的竖井流速也是0.1~0.14m/s,所以竖井流速究竟取多少?各位高人请指教。
本人个人认为絮凝阶段的流速应该是不能太小的,否则可能会影响絮凝效果,而且在絮凝阶段是不希望有太多泥沉下来的,按室外给水设计规范和村镇供水工程技术规范的规定流速应该是合理的。


joan.s
2010年03月13日 18:33:09
2楼
我觉得问题挺好的,怎么没人回答?实际工作中这种小流量的设计也挺多的,我也有同样的问题,不知咋办?
回复
yangchaosc
2010年11月02日 13:31:13
3楼
规范上面的工艺参数我就不怎么了解,但是如果单格面积为0.5平方。那是太小了,施工很麻烦的,人根本没法操作,我个人观点。至少单格面积为1.25平方以上。
回复
排水西瓜皮
2010年11月02日 14:42:21
4楼
规范给出推荐的竖井流速,是避免絮体在流速过大的情况下被破坏。

所以,流速宜小不宜大,你加大面积的话,是没有问题的。
回复
sudj436
2010年12月04日 17:38:16
5楼
网格絮凝池一般单个处理量要在10000t/d以上,网格才比较好做,水量太小,建议不采用网格絮凝池。
回复
hzm430608
2010年12月06日 10:16:32
6楼
我曾经作过一个净水项目,设计规模为0.65万m3/d,考虑净水厂7%自用水,净水厂设计水量为0.7万m3/d。本工程选用改型网格絮凝池,通过降低竖井流速,减少分格数,缩小网格尺寸,提高絮凝效果。
本工程设2组絮凝池,单池平面尺寸:5.0m×2.95m,平均水深4.7m。主要设计参数如下:
絮凝时间:20 min;
竖井流速:0.05m/s;
过网流速: 0.30~0.10m/s;
过洞流速:0.30~0.10m/s;
网格材料采用UPVC.
排泥方式:穿孔管排泥;
回复
laosou
2010年12月08日 14:09:03
7楼
我也做过类似小水厂,也用了网格絮凝池,当时对这个竖井流速也是慌兮兮的,感觉没有把握,絮凝效果还在调试中。
回复
leechunj
2011年05月17日 15:42:06
8楼
若按规范做,根本就没法做,请高人指点。
回复
或以梦为马
2012年07月12日 16:59:11
9楼
我也遇到了这个问题,我按照相关的公式,发现网格数量与水量没有关系,只与絮凝时间、水池高度还有竖井流速有关系,如按照0.12的竖井流速,会有很多很多很小的网格,根本的没法设计跟施工,我觉得那个88年的规范很扯淡,还是请教高手的经验数据。
回复
zheng1298650893
2012年07月13日 10:19:33
10楼
对于小流量的构筑物设计建议采用不锈钢结构,施工也方便。
回复
wxg0320
2016年05月15日 13:34:08
11楼
想问下有没有絮凝沉淀池的具体设计计算,在做污水处理的毕业设计,用到絮凝沉淀池,不知道要怎么设计,网上没有找到合建的资料,谢谢啦