综合楼(车站,旅馆,桑拿房,商铺)消防问题
pass40ji
pass40ji Lv.7
2008年05月21日 16:15:02
只看楼主

正在做一个综合楼, 共6层 高度没超过24米 总建筑面积 1万多平方一层车站候车厅 商铺 和洗浴中心(带澡池那种)二层是餐厅 厨房 和候车厅上空三层以上是旅馆 和ktv 请问 洗浴中心要不要作喷淋和消火栓系统,个人感觉里面都是水 消防意义不大 候车厅要不要作喷淋 候车厅净空高度超过8米

正在做一个综合楼, 共6层 高度没超过24米 总建筑面积 1万多平方
一层车站候车厅 商铺 和洗浴中心(带澡池那种)
二层是餐厅 厨房 和候车厅上空
三层以上是旅馆 和ktv
请问 洗浴中心要不要作喷淋和消火栓系统,个人感觉里面都是水 消防意义不大
候车厅要不要作喷淋 候车厅净空高度超过8米
举人1968
2008年05月21日 18:17:10
2楼
1、浴池不设,洗浴中心其它房间要设;
2、候车厅要设喷淋,基本参数按《自喷》5.0.1A
回复
rongdan840312
2008年05月22日 16:38:04
3楼
从你总建筑面积,你的单层面积都是超了1500平方米的,喷淋和消防可定上了,就你说的洗浴区是不需要上喷淋和消防的,候车厅的喷淋也是要上的,参照些规定见GB 50084-2001
回复
pass40ji
2008年05月23日 11:25:36
4楼
楼上的,你好 翻了好久没看到明确规定这些地方不要设置的,为此去了一个类似的建筑
在里面看了看,确实也没设置。我以决定按照你的方法布置消防拉。
可以帮我找下GB 50084-2001上的那句话吗? 总之非常感谢你们
回复
pass40ji
2008年05月23日 14:24:14
5楼
还是不是很放心 澡堂 消火栓系统 也不要设置?
回复
zkhf6688
2008年05月23日 15:40:00
6楼
今天给大家介绍一下"钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管"

钢丝网骨架塑料复合管是以高强度钢丝左右螺旋缠绕成型的网状骨架为增强体,以高密度聚乙烯(hdpe)为基体,并用高性能的黏结树脂层将钢丝骨架内外层高密度聚乙烯紧密的连接在一起.该黏结树脂是一种高性能黏结材料,属于hdpe改性材料,与hdpe在加热的条件下能完全融为一体,同时,其极性键与钢有极强的黏结性能.由于黏结树脂的使用,成功的解决了钢,hdpe间无连接因子的问题,具有优良的复合效果.

钢丝网骨架塑料复合管,是我公司结合国内钢骨架聚乙烯复合管产品特点,并借鉴国外先进的管材复合技术而开发的一种改性产品.由于采用了优质材质和先进的生产工艺,使之具有更高的耐压性能.同时,该复合管具有优良的柔性,更适合用于长距离埋地用供水,输气管道系统。

钢丝网骨架塑料复合管特点以及应用领域:
1.具有超过普通纯塑料管的强度.刚性.抗冲击性.类似于钢管的低线膨胀系数和抗蠕变性等特点.
2.双面防腐.具有与塑料管相同的防腐性能.且使用温度和耐腐蚀性能高,导热系数低.
3.内壁光滑,不结垢,管道水头损失比钢管低30%.
4.可通过调整钢丝直径,塑料层的厚度等,制造不同压力等级的管材.
5.管材整体按使用寿命50年设计.
6.结构优良.管材的增强骨架与内外层塑料互相包容成为一个整体,无内外层塑料与增强体剥离之忧.
7.重量轻.安装方便.管道连接采用电热熔接头,抗轴向拉伸能力强,连接技术成熟可靠,管件品种规格开发齐全,可与其他各种管道.阀门,设备连接.
8.克服了塑料管的快速应力开裂现象,由于钢塑两种材料的结构是复合而成的,所以不会发生塑料管难以克服的快速应力.
由于以上的种种优点,钢丝网骨架塑料复合管被广泛的应用在以下工程中
市政工程:城市建筑给水,饮用水,消防水,热网回水,煤气,天然气输送,高速公路埋地排水及绿化带浇灌等通道.
油田气田:含油污水,气田污水,油气混合物,二.三次采油及集输工艺管道.
化学工业:酸,碱,盐制造业,石油,化工,化肥,制药,纺织,印染,橡胶塑料,等行业输送腐蚀性气体,液体,固体粉末的工艺管及排放管.
冶金矿山:用于有色金属冶炼中的腐蚀性介质输送和矿浆,尾矿,通风管及工艺管.
海水输送:海水淡化工厂,海边电厂,海港城市的海水输送.
船舶制造:船舶污水管,排水管,压仓水管,通风管等等.
农业喷灌:深井管,滤水管,暗渠输送管,排水管,灌溉用管.

招商公司: 中科华飞管业(东莞)有限公司
公司地址: 广东东莞塘厦138工业区宏业北二路
联 系 人: 杨明昆(销售二部经理)
联系电话:13828894903
公司主页http://www.tfpipe.cn/
公司简介/经营项目:
主营产品:煤矿井下用钢丝网骨架聚乙烯复合管,钢丝网骨架聚乙烯复合管,钢丝缠绕网骨架塑料复合管,钢丝缠绕网骨架聚乙烯复合管,钢丝网塑料复合管,钢丝网复合管,电热熔管件钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管
回复
zyqlh521
2008年05月23日 18:33:00
7楼
同意三楼的意见。另外还是可以根据建筑设计防火规范的相关规定。
回复
pass40ji
2008年05月27日 15:40:12
8楼
怎么有广告。我无语拉
林子大了啥鸟都有啊。
回复

相关推荐