作者:张三石

我国《门刚规范》GB51022的7.1.6-4条规定,如要考虑隅撑对轻钢屋面梁的约束作用,必须满足“隅撑的上支承点的位置不低于檩条形心线”。在实际工程中,隅撑设置的主要目的就在于为屋面梁提供约束作用,因此基本上均应该满足这一条件。 这一规定的原因主要有两个: (1)由于隅撑对于檩条剪心S来说是偏心设置的(图1),因此隅撑的轴力会引起檩条的扭转变形。由于屋面板的约束,一般认为檩条绕上翼缘转动,檩条的转动会降低隅撑对屋面梁的支撑作用,因此隅撑的作用位置靠近上翼缘有利于减少檩条扭转对隅撑支撑作用的不利影响。



我国《门刚规范》GB51022的7.1.6-4条规定,如要考虑隅撑对轻钢屋面梁的约束作用,必须满足“隅撑的上支承点的位置不低于檩条形心线”。在实际工程中,隅撑设置的主要目的就在于为屋面梁提供约束作用,因此基本上均应该满足这一条件。 这一规定的原因主要有两个:

(1)由于隅撑对于檩条剪心S来说是偏心设置的(图1),因此隅撑的轴力会引起檩条的扭转变形。由于屋面板的约束,一般认为檩条绕上翼缘转动,檩条的转动会降低隅撑对屋面梁的支撑作用,因此隅撑的作用位置靠近上翼缘有利于减少檩条扭转对隅撑支撑作用的不利影响。

(2)当檩条的下翼缘受压时(如风吸力作用下),由于下翼缘无屋面板支撑(除有衬板外),可能发生整体弯扭失稳。由稳定理论可知,竖向荷载的作用点高度对于弯扭失稳具有重要的影响,这也可以从GB50017附录C的梁整体稳定系数表C.0.1可以看出(稳定系数和荷载作用点位置有关)。  

对于隅撑竖向往上的作用力来说,如作用点位于檩条截面剪心之上(C和Z均位于中间高度),竖向力产生的附加扭矩与檩条截面失稳的扭转方向相反,有利于提高檩条的整体稳定性;但是如果隅撑竖向荷载作用于檩条剪心以下,则会加剧檩条的扭转,对其整体稳定性产生不利的影响(图2)。