SC管(焊接钢管)预埋施工
给排水小企鹅
2024年05月16日 15:36:39
只看楼主

建筑机电预埋施工中,SC管(焊接钢管)常用于电气穿线,施工中经常出现管材未做防锈防腐、连接跨接错误等等质量通病,进而建筑电气使用功能。本文基于中天建设集团项目实例,看一看建筑机电预埋施工中,SC管(焊接钢管)施工工艺的正确做法,以供大家参考。 #1 材料进场验收 材料进场后,依据图纸要求,对产品合格证、材质证明书、数量、规格、型号进行检查,肉眼观测法检查SC管内外壁表面光洁,无毛刺、裂纹、变形、锈蚀、压扁等缺陷。


建筑机电预埋施工中,SC管(焊接钢管)常用于电气穿线,施工中经常出现管材未做防锈防腐、连接跨接错误等等质量通病,进而建筑电气使用功能。本文基于中天建设集团项目实例,看一看建筑机电预埋施工中,SC管(焊接钢管)施工工艺的正确做法,以供大家参考。

#1 材料进场验收

材料进场后,依据图纸要求,对产品合格证、材质证明书、数量、规格、型号进行检查,肉眼观测法检查SC管内外壁表面光洁,无毛刺、裂纹、变形、锈蚀、压扁等缺陷。

 
相关设计图纸要求

现场抽检壁厚及管径:每批次进场材料随机抽检不少于3根管材进行检测,每根管材取其中一端,用游标卡尺在圆截面任意相对的两个位置测量壁厚;每根管材分散取两处用π尺或游标卡尺测量管径。

 
 
常用SC钢管外径、壁厚允许偏差

#2 防锈防腐处理

SC管预埋施工前,内壁一定要做防锈防腐处理(外壁可以不做):涂刷防锈漆前应将浮锈清理干净;管量较多时,采用灌注防锈漆方法;管量较少时,采用穿拉棉丝团或毛刷。

 
灌注法
 
穿拉法

#3 定位放线

板面钢筋铺设前进行定位放线,标明穿线盒位置和SC管敷设方向。跨接圆钢焊接前模拟放样,与穿线盒点焊处需提前在现场加工区冷弯,不得热弯处理。

 
 
定位放线
 
模拟放样

#4 管材及线盒连接

SC管与接线盒常用两种连接方法:丝扣连接和焊接连接。施工现场多采用丝扣连接,采用螺纹锁母作为管材与接线盒的连接件,丝扣连接法须做跨接接地。

 

SC管插入接线盒位置外露2~3牙,并保证接线盒内外均拧紧螺纹锁母。

 

丝扣连接的SC管应作跨接接地,以熔焊焊接的保护联结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,搭接长度应为圆钢直径的6倍,焊缝均匀牢固,同时保证跨接地线连接接线盒和每根管路。

 
 
 
 

明敷时,管口要上护口,以防穿线时割伤电线;暗敷时,管口要上塑料管帽封堵,以防浇筑混凝土时堵塞管口。

 
塑料管帽封堵

SC管之间的连接不得采用对口熔焊连接,当采用套管连接时,套管长度应不小于连接管径的2.2倍,连接管口的对口应在套管中心,焊口应焊接牢固严密、满焊;当采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结体。施工现场常用套管连接。

 
套管连接

#5 隐蔽验收

SC管等水电预埋施工完毕,监理和施工单位相关负责人须现场举牌验收,并留存现场举牌照片、签署隐蔽验收记录表。

版权声明:本文整理自建筑工程鲁班联盟,侵权请联系删除。  

免费打赏

相关推荐

APP内打开