气体灭火系统的灭火机理与工作原理
逍遥任我行
2024年05月16日 14:25:39
只看楼主

一、系统的灭火机理   气体灭火系统的灭火机理与气体灭火剂的属性有着密不可分的关系,不同的灭火剂,其灭火机理各不相同。 1.二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火主要在于 窒息 ,其次是 冷却 。 2.七氟丙烷灭火系统 七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体,其密度大约是空气密度的6倍,可在一定压力下呈液态储存。一方面,当七氟丙烷灭火剂喷射到保护区后,液态灭火剂迅速转变成气态,吸收大量热量,从而显著降低了保护区和火焰周围的温度;另一方面,七氟丙烷灭火剂的热解产物对燃烧过程也具有相当程度的抑制作用。

一、系统的灭火机理  

气体灭火系统的灭火机理与气体灭火剂的属性有着密不可分的关系,不同的灭火剂,其灭火机理各不相同。

1.二氧化碳灭火系统

二氧化碳灭火主要在于 窒息 ,其次是 冷却

2.七氟丙烷灭火系统

七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体,其密度大约是空气密度的6倍,可在一定压力下呈液态储存。一方面,当七氟丙烷灭火剂喷射到保护区后,液态灭火剂迅速转变成气态,吸收大量热量,从而显著降低了保护区和火焰周围的温度;另一方面,七氟丙烷灭火剂的热解产物对燃烧过程也具有相当程度的抑制作用。

3.IG541混合气体灭火系统

IG541混合气体灭火剂属于物理灭火剂。混合气体释放后,将防护区内氧气降至15%以下,大部分可燃物将停止燃烧,同时又把二氧化碳升至4%。

二、系统工作原理

(1)高压二氧化碳灭火系统、内储压式七氟丙烷灭火系统与惰性气体灭火系统。

1)单元独立系统

当防护区发生火灾时,产生烟雾高温和光辐射使感烟、感温、感光等探测器探测到火灾信号,探测器将火灾信号转变为电信号传送到报警灭火控制器 ,控制器 自动发出声光报警并经逻辑判断后 启动联动装置 ,经过一段时间 延时 ,发出系统 启动信号 ,启动驱动气体瓶组上的容器阀。

驱动气体瓶组上的容器阀打开后释放驱动气体,驱动气体沿驱动气体管路 打开灭火剂瓶组的容器阀 ,各瓶组的灭火剂经连接管汇集到集流管,通过灭火剂输送管道到达安装在防护区内的喷头进行喷放灭火。

同时安装在管道上的 信号反馈装置动作 ,将信号传送到控制器,由控制器 启动防护区外的释放警示灯和警铃 。火灾状态下,通过压力开关监测系统是否正常工作,若启动指令发出,而压力开关的信号未反馈,则说明系统存在故障,值班人员应在接到事故报警后尽快到储瓶间,手动开启储存容器上的容器阀,实施人工启动灭火。

2)组合分配系统

系统的工作流程和逻辑与单元独立系统基本相同,只是该系统类型一套系统防护多个防护区,某防护区发生火灾时需要 启动该防护区对应的驱动气体瓶组上的容器阀 释放驱动气体, 打开通向发生火灾的防护区的选择阀 ,同时驱动气体沿管路 打开该防护区对应的灭火剂瓶组的容器阀 。各瓶组的灭火剂经连接管汇集到集流管,通过选择阀到达安装在防护区内的喷头进行喷放灭火。

(2)外储压式七氟丙烷灭火系统。

控制器发出系统启动信号,启动驱动气体瓶组上的容器阀释放驱动气体,打开通向发生火灾的防护区的选择阀,同时 打开加压单元气体瓶组的容器阀,加压气体经减压进入灭火剂瓶组 ,加压后的灭火剂经连接管汇集到集流管,通过选择阀到达安装在防护区内的喷头进行喷放灭火。

三、 系统控制方式

(1) 管网式 气体灭火系统应具有 自动 控制、 手动 控制和 机械应急 操作的启动方式。 预制式 气体灭火系统应具有 自动 控制和 手动 控制的启动方式。

(2)自动控制方式。气体防护区内设置有火灾探测器。控制器上有控制方式选择锁,当将其置于“ 自动 ”位置时,灭火控制器处于自动控制状态。当只有 一种探测器 发出火灾 信号 时,控制器即 发出 火灾 声光报警 信号,通知有异常情况发生,而 不启动 灭火装置释放灭火剂。如确需启动灭火装置灭火时,可按下“紧急启动按钮”,自即可启动灭火装置释放灭火剂实施灭火。当 两种 探测器同时发出火灾信号时,控制器发出火灾声光信号,通知有火灾发生,有关人员应 撤离现场 发出联动指令 ,关闭风机、防火阀等联动设备,经过一段时间 延时 后,即发出灭火指令,释放灭火剂实施灭火;如在报警过程中发现不需要启动灭火装置,可按下保护区外或控制器操作面板上“紧急停止按钮”,即可终止灭火指令的发出。

(3)手动控制方式。将控制器上的控制方式选择锁置于“手动”位置时,灭火控制器处于 手动控制状态 。这时,当火灾探测器发出火警信号时,控制器即发出火灾声光 报警 信号, 而不启动 灭火装置,需经人员观察,确认火灾已发生时,可按下保护区外或控制器操作面板上的“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置释放灭火剂实施灭火。此时报警信号仍存在。 无论 装置处于 自动或手动状态 ,按下任何 紧急启动按钮 都可启动 灭火装置释放灭火剂实施灭火,同时控制器立即进入灭火报警状态。

(4)机械应急启动工作方式。在控制器失效且值守人员判断为火灾时,应立即 通知现场所有人员撤离 ,在确定所有人员撤离现场后,方可按以下步骤实施机械应急启动。手动 关闭联动设备 并切断电源; 打开对应保护区选择阀 ;可 成组 逐个打开对应保护区储瓶组上的容器阀 ,即可实施灭火。

(5)紧急启动/停止工作方式。该方式适用于以下紧急状态:情况一,当值守人员发现火情而气体灭火控制器未发出声光报警信号时,应立即通知现场所有人员撤离,在确定所有人员撤离现场后,方可按下紧急启动/停止按钮,系统立即实施灭火操作;情况二,当气体灭火控制器发出声光报警信号并正处于 延时阶段 ,如发现为误报火警时可立即按下紧急启动/停止按钮,系统将停止实施灭火操作,避免不必要的损失。

(6)气体灭火系统控制流程如下所示:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免费打赏
加倍努力
2024年05月24日 08:05:18
3楼

学习了气体灭火系统的灭火机理与工作原理,多谢了。

回复

相关推荐

APP内打开